Nach 5 Jahren (fast) fehlerfreiem Betrieb tritt bei meiner Vitocal 222-s regelmäßig Fehler "Wärmepumpe A9" auf. Es passiert bei der Warmwasserbereitung, den Heizbetrieb habe jetzt im Sommer ja deaktiviert.
In der Meldungsstatistik des Kältekreises gibt es folgende Einträge:
17 16.03.2017 ... 0/1 1
21 01.04.2018 ... 0/0 0
22 11.03.2018 ... 0/15 0
30 16.09.2018 ... 12/15 29
Wie sollte ich weiter vorgehen?
Der Grund für einen zu geringen Volumenstrom kann zum Beispiel ein Leistungsabfall der Sekundärpumpe sein.
47°C ist eigentlich nicht zu hoch. Um aber sicherzustellen, ob es daran liegen könnte, kannst du testweise den Sollwert um 2K auf 45°C runter stellen.
Wie viel °dH hat bei dir das Trinkwasser?
Viele Grüße °fl