Hallo.

Meine Wärmepumpe hat mehrmals am Tag den Fehler EEV /Meldung 05. Sie geht aus und nach einer Minute wieder an mit dem Hinweistext Fehler gelöst. Laut Techniker von Viessmann soll hier der Verdichter gewechselt werden. In der Community ist jetzt aber eher vom Expansionsventil (welches schon einmal gewechselt wurde) oder dem IMG_3278.jpeg die Rede. Kann mir jemand hier jemand helfen? 

Vielen Dank im Voraus

6 ANTWORTEN 6

Hallo JB74,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo, die Seriennummer lautet 

7788534801370111. 

Danke, in erster Instanz wird hier der Kältekreis geprüft und das Expansionsventil gewechselt. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, kann der Verdichter einen Defekt haben. 

 

Viele Grüße
Flo

Ok. Danke. Wie mache ich das jetzt dem Techniker von Viessmann verständlich? Gibt es da eine Telefonnummer oder sollte ich mich an meinen Service Betrieb wenden? Auf das Ventil sollte eventuell noch Garantie sein. Ich hätte am 15.01. den nächsten Termin. 
Viele Grüsse 

Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. 

 

Viele Grüße
Flo