abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 222-s Fehler EEV (code5) wird alle paar Tage gesetzt?

Anlage neu, läuft normal

4 ANTWORTEN 4

Hallo Forsti,

könntest du mir bitte noch die in der "Meldehistorie" des Kältekreises angezeigte Fehlermeldung posten. Du gelangst dorthin, indem du die "OK"- und "Menü"-Taste 5 Sekunden gleichzeitig gedrückt hältst. Anschließend gehst du auf „Diagnose“ -> „Kältekreis“ -> „Meldungshistorie“. Dabei jeweils mit "OK" bestätigen.

Beste Grüße °fl

1 08.12.2017 15:15:07 99 Hinweis 6
2 08.12.2017 15:15:06 10 Hinweis 7
3 08.12.2017 15:15:06 18 Fehler 11
4 04.12.2017 16:34:30 10 Hinweis 6
5 04.12.2017 16:34:30 99 Hinweis 5
6 04.12.2017 16.34.30 18 Fehler10
7 01.12.2017 13:17:06 10 Hinweis 5
8 01.12.2017 13:17:06 99 Hinweis 4
9 01.12.2017 13:17:06 18 Fehler 9

Fehlerspeicher ausgelesen

Hallo Forsti,

danke für die Übersicht.

Dieses Fehlerbild ist uns bereits bekannt. Hier empfehle ich dir, dies über deinen Heizungsfachbetrieb unserem Technischen Dienst zu melden. Aktuell arbeiten wir an einer Lösung, um das Problem zu beheben. Deine Anlage sollte normalerweise ohne Probleme weiterlaufen.

Beste Grüße °fl
Top-Lösungsautoren