Vitocal 222-S WP. Pufferspeicher notwendig?

Betreibe eine Vitocal 222-S WP seit ca. 1 Jahr. (Wohnen in einem Neubau, 1 Jahr alt). Wurde von einem Heizungsbauer, welcher mir von unserem Bauträger zugeteilt wurde, eingebaut. Nun will ich den Heizungsinstallateur wechseln, da näher zu meinem Wohnort (Wartung günstiger etc). Dieser meint ein Pufferspeicher mit 100 Liter + Schlamm Abschneider mit Magneten (wäre mehr als sinnvoll, da deutlich längere Lebensdauer der Anlage gewährleistet). Anruf bei dem installierenden Heizungsbauer. Der teilt mit, nicht nötig, da die Anlage automatisch 16 Liter Pufferspeicher hat. Wir bräuchten uns keine Sorgen machen. Was ist nun richtig? 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Auf jeden Fall sollte der Magnetitfilter nachgerüstet werden,wenn Radiatoren verbaut sind. Auf einen Puffer kann dabei verzichtet werden.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Auf jeden Fall sollte der Magnetitfilter nachgerüstet werden,wenn Radiatoren verbaut sind. Auf einen Puffer kann dabei verzichtet werden.