Hallo,

wir bauen gerade ein EFH und werden als alleinige Wärme- & Friscchwassererhitzungsquelle eine Vitocal 222-S (AWBT-M-E-AC 221.C04) verwenden.

Die Heizung soll in 14 Tagen betriebsbereit sein und nun durfte ich in der Anschlußanleitung lesen, dass eine Fehlerstromschutzschalter (RCD) vom Typ B empfolen wird. Dieser ist aktuell aber nicht in der el. Veteilung vorgesehen. Auch war dies durch die Infos vom Heizungsfachpartner vorher nicht angegeben bzw. übermittelt wurden.

Da es ja verschiedene RCD Typ B (jetzt auch TYP F) gibt stellt sich mir die Frage welche müsste es sein bzw. was besitzt die Heizung an z.B. frequenzgeregelten Geräteteilen?

Leider fehlt mir das Knowhow zu der Heizungsvariante.

 

Gruß

Carsten0815

3 ANTWORTEN 3

Du solltest einen allstromsenitiven FI Schalter verwenden.

 

Hier etwas Aufklärung:

https://www.demvt.de/publish/binarydata/emv_vds/Doepke%20.pdf

Hallo Carsten0815,

so wie es Hausdoc beschreibt bzw. der zugehörige Anhang, ist es korrekt. In der Außeneinheit der Wärmepumpe befindet sich ein Inverter, weshalb der Einsatz des Typ B´s verwendet werden sollte.

Viele Grüße °fl

Vielen Dank für die Infos.
Dies erklärt es definitiv.