Liebe Community,
im Dezember vergangenen Jahres war der Wärmetauscher unserer LWWP Vitocal 200A durchkorrodiert und das Kältemittel hat sich über das Heizungswasser verabschiedet; nach einer ziemlich kostspieligen Reparatur (und entsprechender Stromrechnung) läuft nun wieder alles.
Es ist zwar eine automatische Füllarmatur installiert, aber kein Filter zur Aufbereitung des Leitungswassers, was wohl mutmaßlich (laut Servicetechniker) die Schadensursache war.
Da der Druck unter 1 bar abgesunken ist und wieder etwas angehoben werden sollte stellt sich die Frage, ob dieses "Nachschieben" mit ungefiltertem Leitungswasser (ca. 8 °dH) erfolgen kann oder ob auch diese relativ kleine Menge an Wasser aufbereitet werden sollte.
Vielen Dank für eure Tipps/Erfahrungen/Meinungen,
Johannes
Mess doch einfach mal deine Werte mit bspw. einem Aquarium Testset.
Härte soll fast Null sein, aber was noch wichtig ist, das ist der PH Wert, 8,5-9,0
(PH Wert - Stichwort Korrosion !)
Die Werte sind genormt, ich finde gerade die Quelle nicht.
Kleine Mengen an Wasser kannst du bei einer Härte von 8 bedenkenlos nachdrücken.
"Filter" für Leitungswasser ist Kokolores. Es gehört enthärtet und der PH Wert eingestellt - sonst Korrosion....
hier
hat HerrP ein paar links gepostet, wie man sich für unter 50 € eine Füllarmatur zusammenstellen kann.
--> entsalzt, je nach Filtereinsatz mit PH von ca 8
Er geht aber nur auf die Enthärtung ein. Das Wasser muss noch zusätzlich in den basischen Bereich gebracht werden. Sehr selten, eher kaum denkbar dass bei irgendwem das Wasser mit >PH 8,2, besser ~ PH 9 aus der Leitung kommt.
https://www.heizung.de/ratgeber/diverses/vdi-2035-einfach-erklaert-fuer-hausbesitzer.html
Ich kann nicht folgen. Quelle ?
Vollentsalzung mit EIngangswert PH 8 oder Ausgangswert PH 8 ?
Kapazität in Litern ?
Ausgang natürlich
https://aft-shop.de/wasserfilter-pro-?number=01025.783
für eine EFH mit 200l Wasserinhalt der Heizung sollte eine Patrone reichen,
bei 20€ habe ich mir gleich mehrere bestellt,
Hallo Johannes17,
danke für deinen Post! Ich wäre sonst niemals draufgekommen, dass ich genau das gleiche Problem habe.
Wie kann ein so gravierender Schaden nur passieren? Das ist der Worst Case und bei mir ist das Wasser sogar entkalkt (fest installierte SYR Patrone).
Ich kann meine WP wegwerfen weil, nachdem der Kältetechniker 750g, den Rest von 3200g Kältemittel abgesaugt hat, nun auch Heizungswasser über den minderwertigen Wärmetauscher in den Kältekreislauf zurück geflossen ist!
Bei mir hat sich das Kältemittel im ganzen Haus verteilt (hat der Kältetechniker gemessen) habe mir deshalb dann auch gleich einen Halogengas Detektor zugelegt und siehe da: Erschreckende Werte! Alle Lebensmittel sind kontaminiert weil sich das R410A Gas überall reingesetzt hat, in den beiden Gefrierschränken ist es am schlimmsten. Wir müssen alle Lebensmittel einschließlich der Weihnachtsgans entsorgen!!!
Ich hoffe Viessmann ließt das hier und bietet freiwillig eine Entschädigung an, sonst muss ich da was unternehmen, Stichwort Produkthaftung!
Was sagst du dazu?
Danke für deine Antwort!
Hallo Olor,
bei uns ist zu Beginn der Heizperiode 2024 der Druck im Heizwasserkreis stetig angestiegen und wir mussten ständig "entlüften" (war dann wohl das Kältemittel ... über die gesundheitlichen Folgen haben wir uns bis dato noch gar keine Gedanken gemacht, danke für den Hinweis!).
Bereits Ende 2018 hatten wir (an der damals 6 Monate alten LWWP) einen Pumpendefekt und bis Ende Januar 2019 keine Heizung (wg. langwieriger Ersatzteilbeschaffung). Damals lag die LWWP noch klar in der Gewährleistung und auch die Mehrkosten für die vollelektrische Beheizung des Hauses (Warmwasser gabs exklusiv vom Kochfeld in der Küche 😉 ) wurden erstattet.
Seit der Übernahme durch die Carrier Global sind (laut unserem lokalen Servicetechniker) Gewährleistungsansprüche zunehmend schwieriger durchzusetzen, an Kulanz sei eh nicht mehr zu denken. So sind wir sowohl auf einer (wirklich nicht vergnügungssteuerpflichtigen) Reparaturrechnung als auch den zusätzlichen Stromkosten sitzengeblieben.
Wir sind aber nach wie vor vom grundsätzlichen Prinzip der WP überzeugt und hoffen, dass uns die Vitocal 200A zukünftig etwas mehr Freude macht.
Habe mir übrigens (wie hier in der Community vorgeschlagen - vielen Dank!) einen Filter bei der Fa. AFT mit Einsatz PH>8 besorgt und damit etwas Heizwasser "nachgeschoben".
Wünsche dir eine gute und möglichst schnelle Lösung für dieses Problem (ja, vielleicht liest Viessmann mit)!!