Im Januar wird unsere Wärmepumpe geliefert. Ich betreibe im Moment eine Vitodens-300 mit 1000L Pufferspeicher und Solarthermie.
Die gesamten Mischer, Umschaltventile und Sensoren sind auf einer UVR16x2 Regelung angeschlossen, eine frei Programmierbare Regelung der Technischen Alternative.

Alles läuft auch wunderbar.

Wenn ich nun an der Wärmepumpe die Klemme für externes Sperren benutzen möchte schalte ich diese ja komplett aus, d.H. auch der Frostschutz ist deaktiviert. Kann ich ohne EA1 Modul eine externe Betriebsartenänderung vornehmen (extern anfordern / extern umschalten) oder eine Aufschaltung vornehmen?

Die UVR16x2 hat potentialfreie Schaltkontakte sowie 0-10V Anschlüsse verfügbar!

Hat da jemand vllt. sowas schonmal realisiert?

LG

 

7 ANTWORTEN 7

Hallo Morrison,

 

welche Vitocal 200-S bekommst du genau bzw. hast du bekommen?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo!

 

Bekommen haben wir sie leider noch nicht, es ist aber die 

vitocal 200-s awb-e-ac 201.d16
Ich habe aber gelesen das das Innengerät über mehrere potentialfreie Schalter verfügt mit denen ein externes Sperren bzw. eine Betriebsartumschaltung möglich ist..diese müssen natürlich parametriert werden!

OK, eine externe Betriebsartenumschaltung ist ohne EA1 nicht möglich. Wenn es dir um eine Sollwerterhöhung geht, kannst du aber die Smart Grid Funktion nutzen. Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.


Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.


Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“


- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“


- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
 

Viele Grüße
Flo

OK, Danke..Sehr informativ!

 

Ist es möglich über "Extern Sperren" die WP nur im Frostschutz laufen zu lassen?

Weil eine EA1 wollte ich mir nicht unbedingt holen.

Die Wärmepumpe nur im Frostschutzbetrieb laufen zu lassen ist über extern Sperren nicht möglich. Das geht durch eine externe Betriebsartenumschaltung. Extern Sperren ist aber bei der 200-S auch nur über die EA1 möglich.

 

Viele Grüße
Flo

Weil ich habe gelesen das das Signal "Extern Sperren" auf der Rangierleiterplatte über die potenzialfreien Kontakte X3.2/X3.14 bewerkstelligt werden kann!
Da soll es wohl noch andere Kontakte geben.

 

LG

Das ist korrekt. eine Rangierleiterplatte hat die 200-S aber nicht. Diese ist bei den 300er Vitocal-Wärmepumpen vorhanden. 

 

Viele Grüße
Flo