Hallo @Flo_Schneider ,
habe gestern meine Heizung in Betrieb genommen und mir ist folgendes aufgefallen.
Während der Heizwasserpuffer beheizt wird, fällt die Temperatur im Warmwasserspeicher, teilweise ist der Unterschied in der Warmwassertempertur so groß, dass die Beheizung des Warmwasserspeichr wieder vorgezogen wird...
Eine Möglichkeit wäre die 6007 (im Moment auf 50) auf einen höhren Wert zu setzen um die Beheizung des Heizungspuffers abschließen zu können, jedoch würde dies das Problem mit dem Wärmeverlust im Warmwasserspeicher auch nicht beheben.
Während des Screenshot (ab 08:30) wurde keine Warmwasserentnahme vorgenommen.
Danke
LG
So hat dann der gesamte Vorgang ausgesehen...
Hallo philipp98,
hier sollte einmal das interne Umschaltventil überprüft werden. Eventuell haben sich Verschmutzungen aus den Rohrleitungen dort abgesetzt, was dieses blockiert.
Viele Grüße
Flo