Hallo zusammen,
wir haben leider seit gestern die Fehlermeldung „Außeneinheit OA“ im Display unsere Vitocal 200-S.
Die Sicherungen im Sicherungskasten habe ich bereits alle überprüft und auch die Anlage einmal ausgeschaltet und wieder hochgefahren.
im Diagnoseprogramm wird mir folgendes angezeigt:
Kann mir vielleicht hier jemand nen Tipp geben was ich noch machen kann ?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Björn
Hallo Björn_2,
die Meldung 17 ist ursächlich für die 0A Störung. Diese sagt aus, dass ein Kommunikationsproblem zwischen der Innen- und Außeneinheit vorliegt. Hier sollte einmal die Kommunikationsspannung geprüft werden. Als ersten Schritt kannst du auch prüfen, welche Dioden auf der AVI-Leiterplatte der Inneneinheit leuchten. Dies ist eine kleine Kommunikationsleiterplatte, an welcher die Außeneinheit angeschlossen ist.
Viele Grüße
Flo