Habe eine Vitodens 300 Gasheizung entfernt und eine Vitocal 200A eingebaut.
Eingebait ist da noch ein Divicon-Mischer mit KM-Bus den ich weiter verwenden will
Eingestellt ist im Anlagenschema 7000 die Anlage 7 mit M2/HK2 und M3/HK3.
Ich habe aber nur den KM-Bus-Mischer mit M3/HK3.
Allage geht auf Störung, wil sie die Sensoren für M2HK2 vermisst.
Frage: geht es nicht nur den KM-Bus-Mischer M3/HK3 anzuschließen ohne den M2/HK2?
wenn ich Sensoren für M2/HK2 anschließe läuft die Wärmepumpe.
Es wird aber immer nur der Heizkreis 2 angezeigt.
Frage: kann ich die Anzeige umschalten auf HK3?
Danke für eine Antwort.
Hallo PitKo1,
du kannst den Parameter 302F auf 0 stellen, dann wird der Heizkreis 2 ausgeblendet.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
8 | |
6 | |
6 | |
6 |