Wie reagiert die WP Vitocal161A,  wenn in der Zeitphase Warmwasser (also WW-Sollwert ist abgesenkt) der PV-Kontakt schliesst?

Wird dann der Sollwert auf 65° gesetzt?

Was passiert, wenn der PV-Kontakt wieder öffnet?

1 ANTWORT 1

Hallo Kyr,

 

wenn der PV-Kontakt geschlossen wird, dann wird der Sollwert auf die maximal mögliche Temperatur gesetzt. In dem Fall sind es dann 65°C. Nach dem Öffnen wird er wieder zurückgesetzt auf den Wert, der laut Zeitprogramm aktiv wäre.

 

Viele Grüße
Flo