Vitocal 060a TOS - ze einstellen

Hallo,

ich habe die Pumpe gestern angeschlossen und möchte nun folgende Laufzeiten einstellen

Week

11:00 Uhr bis 15:00 Uhr

In der Beschreibung steht man soll auf Prog gehen und dann 3s die OK Taste halten bis Week kommt, bei mir kommt das aber nicht auch keine Wochentage.

Die Uhrzeit und der Tag ist eingestellt.

Weiss jemand Rat?

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Habe es gelöst, der Parameter I6 musste auf Off gestellt werden.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Habe es gelöst, der Parameter I6 musste auf Off gestellt werden.