Hallo Community.

Ich habe eine Frage zur Einrichtung meiner Brauchwasserwärmepumpe. 

Hier sind erstmal ein paar Fakten:

Vitocal 060-A mit R290 Kältemittel und 250L Fassungsvermögen, mit Heizstab, ohne Wärmetauscher, im Umluftbetrieb.

Familie 2 Erwachsene 2 Kinder. 

Erwachsene duschen einmal täglich, Kinder jeweils 2-3 mal pro Woche. 

Der Aufstellraum, 20 Kubikmeter, max. Temperatur 33 Grad C, minimale Temperatur 18 Grad vor Einbau der Wärmepumpe,  Fenster ist immer gekippt, es steht noch die Ölheizung sowie ein E3DC S10x  Hauskraftwerk im selben Raum.

Die BWWP ist folgendermaßen eingestellt. 

ECO, 55Grad C, 24h Wärmeerzeugung, Hysterese 7K, Zirkulation 6-22.00 Uhr 3x5 Minuten,  Hygiene Programm 1x pro Woche.

Die Pumpe wurde am Samstag eingebaut und mich würde interessieren welche Einstellungen, mit den genannten Daten, sinnvoll wären.

In naher Zukunft wird noch die PV Funktion (Überschuss) aktiviert. 

Seit die Pumpe in Betrieb ist wurden 4,9 kWh Strom verbraucht und 13,6 kWh Thermische Energie erzeugt.

Der Verdichtet wurde 15 mal gestartet und ist bisher 21h gelaufen.

Für mein Gefühl ist das ganz schön viel oder liege ich da falsch bzw. mit wievielen Starts und Stunden pro Tag müsste ich in etwa rechnen?

Ich hoffe ich konnte alles soweit nachvollziehen schildern und freue mich auf eure Antworten.

Beste Grüße 

Dennis

7 ANTWORTEN 7

Kommt mit drauf an. wie die Zirkualtion eingestellt ist.In deinem Fall ganztägig. Diese Zeiten unbedingt auf das Minimum reduzieren.  Die Zirkupumpe zieht sonst permanent Wärme aus dem Speicher.

Und rein rechnerisch ist die Pumpe pro Start 1,5h gelaufen. Ist doch in Ordnung.

Danke für deine Antwort.

Beim ersten aufheizen ist die Laufzeit natürlich länger gewesen. Von daher sind es weniger Stunden pro Start. 

Die Zirkulation ist eigentlich auf 3x5 Minuten pro Stunde eingestellt. Wäre weniger sinnvoller?

Dann verbrauche ich natürlich auch mehr Wasser,  bis es schön warm aus der Leitung kommt.

 

Das hast ein bissel falsch verstanden. Die Zirkulation zu den Zeiten einschalten,in welchen auch WW- Entnahme zu erwarten ist.

Man könnte die Zirkupumpe auch über einen Wandtaster oder Funksteckdose betreiben.

Die Zirkulation ist von 6.00 bis 22.00 eingestellt und soll dann 3 mal pro Stunde für 5 Minuten laufen. In der Zeit wird ja auch immer mal warmes Wasser benötigt. 

Sollte ich evtl das Zeitprogramm für Warmwasser anpassen?

Steht momentan auf 24h. 

 

 

 

>>Steht momentan auf 24h

wenn ich eine PV habe, würde ich die Zeiten einem potentiellen PV Ertrag/Überschuss anpassen.

 

>>ECO, 55Grad

je heißer, je schlechter der Carnot Wirkungsgrad.

mit 50 Grad ist man wegen Legionellen auch schon relativ sicher, zumindest vermehren sie sich nicht mehr und du hast ja die Hygienefunktion aktiv.

 

>>6.00 bis 22.00 

die Größte Wahrscheinlichkeit dass jemand WW zapft dürfte morgens 6-9, evtl Mittag 1-2h falls jemand kocht und nach Feierabend sein. ob du wirklich 6-22 Uhr brauchst, musst du wissen.

Bei 55 Grad heizt du da schön die Wände  in denen die Rohre laufen und den Keller.

 

>>Umluftbetrieb

da würde ich mir noch 1-2 Bögen besorgen und die kalte Luft nach unten blasen, damit sie die nicht wieder ansaugt.

 

 

 

 

Danke für deine Vorschläge. 

Ich habe die Einstellungen mal dementsprechend angepasst. 

Bisher hatte ich halt eine Ölheizung mit 150L Speicher für Warmwasser. War 100L kleiner als die BWWP, aber halt auch ruck zuck aufgeheizt.

Ich werde es mal ein wenig ausprobieren. 

Mit welchen Temperaturenverlusten pro Stunde muss ich denn ungefähr rechnen, wenn kein Warmwasser gezapft wird.

 

Das mit den Bögen ist auch eine gute Idee.

Gibt es da was kompatibeles aus dem Baumarkt oder muss ich das Originalzubehör verwenden? 

Ansonsten benötige ich ja wahrscheinlich diese beiden Teile oder?

 

https://www.heima24.de/heizung/viessmann-abluft-aussenluft-adapter-dn160-farbe-weiss-zk03024.html

 

Und 

 

https://www.heima24.de/heizung/viessmann-epp-bogen-90-mit-verbindungsmuffe-dn160-waermedaemmend-7501....

 

Gruß Dennis 

 

 

Der Speicher alleine nur wenige Grad in 24h.

Das meiste verliert er über die WW Leitung und Zirkulationsleitung und Micro-Zirkulation in der Leitung, wenn kein Thermo-Siphon verbaut wurde.

 

Ja den Adapter von Viessmann brauchst du.

 

Als Bogen kann man auch ein HT Rohr oder vorzugsweise  ein Wickelfalz  Lüftungsrohr nehmen.

90 Grad bogen.PNG