Guten Tag,
ich habe eine vitocal 200-A und eine PV Anlage mit einem Wechselrichter von Sungrow.
Die Frage ist nun wie ich den PV Überschuss für die Wärmepumpe nutzen kann. Ist ein Energiemengenzähler notwendig oder kann ich den WR direkt mit dem Innengerät über eine Schnittstelle koppeln?
Gruß
Bill
Ich betreibe eine Vitocal 200-S zusammen mit einer SMA PV Anlage. Die WP hat einen SG Ready Eingang, mit dem man über ein potentialfreies Relais die WP bei Energieüberschuss in einen erhöhten Betrieb schalten kann. Das mache ich über ein Shelly 1 Relais, welches bei der PV Anlage entsprechend hinterlegt ist und geschaltet wird.
Also ja, es gibt eine Schnittstelle (SG Ready) aber das ist eine elektrische Schnittstelle, du musst also noch ein bisschen was dazu bauen. Die Komplexität hält sich aber in Grenzen, wenn du ein bisschen Ahnung von sowas hast. Wenn nicht, dann solltest du ohnehin deinen Heizugsbauer damit beauftragen.