Hallo,
wir haben ein Haus mit 110 m², und laut Heizlastberechnung sollten wir eine Viessmann Vitocal 222-S E6 Wärmepumpe erhalten – so steht es auch auf der Rechnung.
Nach einem Anruf von Viessmann, dass sie eine Platine austauschen müssen und ich ihnen das Typenschild der Wärmepumpe schicken soll, habe ich festgestellt, dass bei uns eine Wärmepumpe mit 10 kW installiert wurde, also eine Viessmann Vitocal 222-S E10.
Ich habe den Heizungsbauer kontaktiert, und er meinte, dass das für uns kein Nachteil sei.
Mich interessiert, ob er damit recht hat oder ist Wärmepumpe überdimensioniert?

3 ANTWORTEN 3

Da die 6er auch nicht weiter runter moduliert wird es wohl egal sein und du hast mehr Reserve bevor der Heizstab kommt. Für das WW kann es jedenfalls nicht schaden. 

Vitocal250SH-B10/2HK-FBH-250m²/300L Puffer/300L WW/PV6,9kWp/Geb.Bj.1997

Hallo @Ilija!

Hängt im wesentlichen von deinem Heizungssystem ab. Wenn dieses die Leistung synchron in deinen Wärmespeicher, z.B. eine FBH, mit entsprechender Taktlänge überführen kann, ist die Überdimensionierung bei korrekter Steuerungseinstellung kein Problem.

Bei mir hat die WP auch 11,4kW statt des effektiven Wärmebedarf des Hauses von gemessenen 6,4 bis 7,2kW.

Gruß Gwyn

Da haben dein HB und @PARTO recht. Nach unten modulieren E06 bis E10 alle gleich. Einbremsen kannst du die E10 ggf. selbst mit dem geräuschreduzierten Betrieb.