Hallo,

 

meine WP ist ohne Cooling in Betrieb genommen worden.


Viessmann Vitocal 151A

Kein Pufferspeicher, Fussbodenheizung, ohne elektrische Stellventile.

 

Was muss ich tun um nun das Cooling in Betrieb nehmen zu koennen? Welche Settings genau sind zu aendern?

Muss ich die Inbetriebnahme erneut durchfuehren?

Laesst sich das ganze ohne Feuchte Anbauschalter umsetzen zum testen? Bzw. da ich eh nicht vorhabe unter 18-19 Grad Vorlauf zu gehen?

1 ANTWORT 1

Hallo elasdf,

 

ich empfehle dir, die Kühlfunktion nicht ohne Feuchteanbauschalter in Betrieb zu nehmen. Diese kann über den Inbetriebnahmeassistenten aktiviert werden. 

 

Gekühlt wird beim jeweiligen Heiz-/Kühlkreis, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur zuzüglich der jeweiligen Einschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises überschreitet. In dem Moment schaltet sich auch die Umwälzpumpe ein.


Deaktiviert wird die Kühlung, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur um die jeweilige Ausschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises unterschreitet. Dann schaltet sich die Umwälzpumpe wieder aus.


Geregelt wird die Kühlung auf einen festen Vorlauftemperatursollwert.


Die dafür zuständigen Parameter lauten:


2413.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1
2413.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1
2405.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 1
 

Viele Grüße
Flo