Guten Morgen zusammen,
ich komme mit dem Datenblatt zur Anlage nicht ganz zurecht. Kann mir jemand sagen wie hoch den Anlaufstrom der gesamten Anlage wäre?
Ist es so das das Innengerät bei Vitocal 222 immer Drehstrom ist und nur die Außenanlage 230/400 unterschiedlich sein kann?
Viele Grüße,
Peter
Guten Morgen zusammen,
ich würde das Thema gerne nochmal pushen. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder die Lösung.
Viele Grüße,
Peter
Hallo Peter,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort erhältst.
Die Außeneinheit deines Modells C08 wird mit 230V angeschlossen. Ebenso die Inneneinheit. Der integrierte Elektro-Durchlauferhitzer (9kW) wird mit 400V angeschlossen. Drehstrom ist an deiner Anlage nicht notwendig.
Das Datenblatt findest du unter dem nachfolgenden Link.
Viele Grüße
Flo