Gibt es eine Ablaufbeschreibung zum PV-Kontakt.
Warum startet der PV-Kontakt den Aufheizzyklus bis zur Abschaltung bei 50°C?
Sinnvoll wäre es doch, wenn das Aufheizen solang aktiv ist, solang derr PV-Kontakt aktiviert ist.
Gruß
Heinz
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo HW,
sobald der PV-Kontakt an der Vitocal 161-A an J8.1 und J8.2 geschlossen ist, heizt diese bis zum 2. Sollwert (65°C) auf. Hört die Wärmepumpe denn trotz geschlossenen Kontakts bei 50°C Warmwasser-Ist-Temperatur auf mit heizen?
Beste Grüße °fl
Hallo HW,
sobald der PV-Kontakt an der Vitocal 161-A an J8.1 und J8.2 geschlossen ist, heizt diese bis zum 2. Sollwert (65°C) auf. Hört die Wärmepumpe denn trotz geschlossenen Kontakts bei 50°C Warmwasser-Ist-Temperatur auf mit heizen?
Beste Grüße °fl
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |