Hallo,
Heute Morgen ist die WP ständig vereist.Wie kann man das verhindern ?
Gruß
Günter
Hallo,
Meine WP ist eine Vitocal 200S C16 mit 1000ltr. Puffer.Die Außentemperatur war 3,3 Grad bei 100% Feuchte.
Um 4 Uhr 35 fing das an und wurde um 10 Uhr durch die WW Bereitung unterbrochen.
Die Hysterese vom Puffer war 5K normal modulierend.Die Sekundärpumpe lief auf 70%.
Gruß
Günter
Vereisung ist leider ein nicht vermeidbares Ereignis bei einer LWWP. Und bei der AT und hoher Feuchte richtig übel. Findet um 4.35 Uhr eine Umschaltung von einer Nachtabsenkung statt?
Um diese Zeit hat man in der Regel im Tagesgang sehr niedere Außen-Temperaturen.
Vielleicht hat man hier noch eine Möglichkeit durch eine andere Programmierung die vielen Abtauvorgänge zu reduzieren.
Frage an Huiberg: Die C16 ist auch sehr groß. Auf welche Heizlast ausgelegt?
Interessant wäre zu wissen welche mittlere Leistungszahl für diesen Zeitabschnitt mit vielen Abtauzyklen noch erreicht wird.
Frage an Flo-Schneider: Kannst Du hier vielleicht aus Deiner Erfahrung einen Richtwert nennen? Nicht dass am Ende mehr Strom verbraten wird als Heiz-Wärme erzeugt wird.
Gruß
KaSi21
Hallo,
Ich habe seit 2 Wochen die Einstellungen verändert.
WW hat Freigabe von 10 Uhr bis 20 Uhr. Läuft meistens nur einmal am Tag.
Der Puffer hat ab 10Uhr Freigabe modulierend und ab 12 Uhr bis 22 Uhr auf Festwert 45 Grad.
Die Sekundärpumpe läuft auf 70%. Die Hysterese ist 5 Grad.
Der Heizkreis läuft 24 Std. mit Steilheit 0,1 und 20Grad Raumtemperatur.
Mit den Einstellungen habe ich in der 8 KW 102Kwh auf dem Heizstromzähler verbraucht.
Durch die PV-Anlage war der gesammte Hausverbrauch 88 Kwh.
Es gab keine Enteisungen in der Woche.Die Leistungszahl ist immer ca. um die 3.
Ich denke,durch die Vereisung habe ich zuviel Energie Verbraucht.
Gruß
Günter
Hallo Günter,
das sieht doch ohne Abtauen soweit ganz o.k. aus. Beim Abtauen stellt sich halt die Frage "normaler Mehrverbrauch", der sich leider nicht verhindern lässt, oder überhöhter Verbrauch durch mangelhaften Abtauvorgang (z.B. Tauwasser läuft nicht richtig ab weil der Wind durch den Verdampfer pfeift, oder das Wasser in der Ablaufwanne festfriert, usw. ........).
Zur Einstellung als Anwender ohne Pufferspeicher würde ich das Beladen mit "Festwert auf +45 °C" auf die Tageszeit begrenzen, in der ich mit Solarstrom rechnen kann. Vorlauftemperatur um 1K absenken verbessert den COP um ca. 2,5%.
Gruß
KaSi21