Hallo,
meine Vitocall 200A Monoblockausführung steht im Garten und beim ersten Gefrieren ist die Vorderseite in dem der Ventilator untergebraucht immer mehr Eis aufgetreten. Ich vermute dass die Ablauföffnungen unten zugefroren sind. Irgendwann war dann so viel Eis im Gehäuse, dass die Rotorblätter wohl an das Eis gestoßen sind und es mit leichtem Klackern begann. Das Eis wurde wohl immer mehr und zu einem späteren Zeitpunkt wurde es dann so laut, dass ich das Gerät abgestellt habe. 
Ich frage mich nun woher das kommt und was man dagegen machen kann. Der nächste Frost steht vor der Türe und ich habe Angst, dass ich die Heizung dann nicht mehr betreiben kann.

Ist dieses Problem denn Bekannt?
Viele Grüße

4 ANTWORTEN 4

Hallo kounen,

bei deiner Anlage vermute ich, dass die Abtauung nicht vollständig beendet wurde und sich dadurch ein immer dickerer Eispanzer aufgebaut hat. Kannst du mir mitteilen, wie deine Anlage aufgebaut ist und welche Komponenten alle enthalten sind?

Viele Grüße °fl

Danke für die Rückmeldung.
Die Ausseneinheit ist eine Vitocal 200-A
eine Inneneinheit Vitocal 200-A
neben der Inneneinheit ist noch mal ein gleich großes Gerät wie die Inneneinhati Vitocal 200 a, da ist aber der Aufkleber verbaut.
der Boliler VC 100-w
und ein kleines Rundes Gefäß mit der Aufschrift Reflex N 18t090704479

Wenn die Ausseneinheit abtaut dann ist das an der Rückseite gut zu erkennen, aber vorne beim Ventilator passiert da nichts... falls da auch was abgetaut weden sollte...

Ich hätte auch Fotos oder Videos aufgenommen wenn das hilft.

Vielen Dank

Gerne kannst du mir hierzu ein Video und Bilder per Mail an Customer-Care@Viessmann.com zusenden. Gib dabei bitte den Link zu deinem Beitrag mit an.

Viele Grüße °fl

Alles klar, ich habe Ihnen eine E-Mail mit Bildern und Video gerade zugesendet.
Vielen Dank