Hallo Zusammen, 

 

ich habe einen sehr hohen Stromverbrauch (11000 KWh pro Jahr), weshalb ich gerne den Verbrauch meiner Wärmepumpe verstehen würde. 

Über die Codierebene 1 kann ich meine Energiebilanz aufrufen. Leider sehe ich hier lediglich die erzeugte Leistung meiner Wärmepumpe, zumindest ist das meine Interpretation des Diagramms. (Bis zu 620Kwh pro Woche bei 3 Personenhaushalt 220m2 Kfw40

Neubau, Energieausweis A+)


Beim stöbern im Forum habe ich gelesen der Wert bei Parameter 1530 sei hier wichtig. 
diesen erreiche ich lediglich über Codierebene 2.

1530 = 10

 

zudem sind folgende Werte in Codierebene 2 hinterlegt:

 

8812 = 128

8814 = 1002

8817 = 981

8818 = 31

8819 = 31

881A = 31

881B = 31


Bitte teilen Sie mir mit wie ich den Verbrauch der Wärmepumpe einsehen kann.


Heizkennlinie unverändert = 0,4

WW = 53 grad

JAZ Heizen = 4,0

JAZ WW = 3,6

Raumtemperatur Soll 18 grad Raumthermostate auf 4 von 6


Ein Optimieren meiner Verbrauchswerte wäre für mich ebenfalls wichtig. An welchen Parametern sollte ich drehen? Können Sie hier ebenfalls weiterhelfen? 
Vielen Dank. 

 

 

 

IMG_4266.jpeg
7 ANTWORTEN 7

Hallo,

 

da kannst du gleich mit Heizlüfter heizen... 😞

 

suche im Diagnose Menü die Stelle wo die Laufzeit der Elektrischen Zusatzheizung angezeigt wird.

Wie viele Stunden sind das pro Stufe?

 

Laufzeit Verdichter?

Anzahl Verdichter Starts?

Die Inbetriebnahme war wann?

 

Gibt es einen Pufferspeicher für die Heizung?

 

VG 

Hi,

vielen Dank für die schnelle Antwort.


IBN Juli 2024

Einzug Okt 2024

 

300l Trinkwasserspeicher

50l Heizungswasserspeicher

 

Seit dem ist an den Einstellungen wenig bis nichts vorgenommen worden (lediglich an der Raumtemperatur Soll).


Finde ich die elektr Zusatzheizung unter 

Durchlauferhitzer Stufe 1 = 12h

Durchlauferhitzer Stufe 2 = 13h

oder ist das was anderes?

 

Betriebstunden Verdichter =4513h

Anz Einschalt. Verd = 9996

laufzeit Verd. Siehe Anlage.

was sagt mir dieses Diagramm?

 

Danke

LG Chris

 

 

 

IMG_4331.jpeg
IMG_4332.jpeg

Hallo,

 

hier 2 Beiträge mit den Codierungen die Florian für die Anzeige der Bilanz immer empfiehlt:

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-auslesen-der-JAZ/m-p/93928

 

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Energievebrauch-August-und-Fragen-rundhe...

 

Du hast dann eine 10 kW Ausseneinheit?

Die Zusatzheizung  war demnach nicht so oft an wie ich gedacht hätte.

 

>>11000 KWh pro Jahr

nur die WP? oder das ganze Haus?

Ist bei dem Wert auch die Estrichtrocknung mit dabei?

 

 

nur eine halbe Stunde Laufzeit pro Start ist nicht so schön. 

Die Belastungsklassen sage nur etwas über den Temperaturhub aus. Da sieht aber normal aus.

 

Hast du das Laufverhalten bei so einem 30 Minütigen Lauf am Display im Kältekreis verfolgt?

Läuft der Verdichter dabei immer mit 100% oder moduliert nach ein paar Minuten auf 30-50% runter ?

 

VG 

 

 

 

 

Belastungsklassen.PNG

Hi,

 

11000Kwh war der Stromverbrauch des Hauses in 2025 (Estrich aufheizen war bereits 2024)

 

Genau, die Ausseneinheit hat 10kw.


Die Parametereinstellung hat geklappt, ab jetzt sehe ich den Verbrauch der Wärmepumpe (Bilder angehängt).

Verbrauch Heizen: 2400kwh

Verbrauch Warmwasser: 1760kwh

 

Den Verbrauch würde ich sogar als in Ordnung einschätzen? 

 

Warum habe ich denn so eine 30min Taktung? Das ist ja ein Wahnsinns ein- und  ausschalten….

Liegt das an falschen Einstellungen? 
Ich habe auch hier Bilder angehängt.


Laufverhalten habe ich noch nie beobachtet.

LG Chris

 

 

IMG_4335.jpeg
IMG_4338.jpeg
IMG_4334.jpeg
IMG_4337.jpeg
IMG_4336.jpeg

Hallo Chris,

 

die dort angezeigten Werte würden schon eher meinen Erwartungen entsprechen.

Der WW Verbrauch ist im Verhältnis  ist etwas zu hoch.

Ich würde die Zirkulationspumpe von 5/10 Takt auf 5/25 umstellen.

 

Hast du eine PV Anlage?

Man könnte die Haupt WW Ladung in die 13-14 Slot verlegen, wenn du morgens bei dem Slot nur z.B. 42 Grad vorgibst (reicht zum Duschen) und Mittag mit WW Temp2 auf die 53 Grad lädst. 

Die anderen beiden Slots sind vermutlich gar nicht nötig. bzw, dort reicht sicher auch 42 Grad.

Auch ohne PV lohnt das, weil es an vielen Tagen Mittag bis zu 15 Grad  wärmer ist als als um 6 Uhr,

 

Um herauszubekommen ,ob die WP den korrekten Verbrauch anzeigt, brächte man einen Zwischenzähler..

shelly 3pm pro

shelly 3EM-63T Gen3

oder ähnlich.

 

Wegen dem Taktverhalten müsstest du beobachten, oder falls du eine Vitoconnect hast mit Home Assistent oder FHEM die Werte aufzeichnen.

Oder mit dem Viessmann Diagnose Programm.

 

VG Michael 

Hi Michael,

 

PV Anlage ist vorhanden 10kW inkl 10kw Speicher.
Die Taktung habe ich umgestellt. Vor der Warmwassertemp. habe ich aufgrund der Legionellengefahr etwas Angst. Ist das begründet?

home Connect hane ich leiddr nicht.

 

LG Chris

Hallo Chris,

 

bei der Legionellen Gefahr  gibt es viele Meinungen.

im EFH wenn der Speicherinhalt alle 1-2 Tage verbraucht wird, ist es vermutlich eher unkritisch.

 

ein (Selbst-)Test den man kaufen kann gibt Klarheit.

 

VG