abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

VITOCAL 100-A Fehlercode E020

Seit mehreren Tagen bekomme ich die Fehlermeldung E020 und die Wärmepumpe schaltet sich ab. Leider ist der Code im Handbuch nicht dokumentiert und ich frage deshalb hier in die Gruppe ob jemand weiss, was dieser bedeutet. Ich denke es könnte mit der Luftabfuhr zusammenhängen, da die Pumpe mit einem Gitter abgedeckt ist.


Danke im Voraus.

4 ANTWORTEN 4

Hallo @Smoke11 

 

E020

2024-12-28 19_56_58-6167489VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

2024-12-28 19_53_03-6167489VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

Im Anhang finden Sie eine Serviceanleitung.

 

VG

DANKE

Der Fehlercode bezieht sich auf:

13.3 [E020] UMGEKEHRTE WANDLER 

Wenn bei Kompressoren, die länger als 150 Sekunden aktiv sind, der Saugdruckfühler einen höheren Druck als der Kondensationsdruckfühler misst, wird der Alarm E020 signalisiert. Dieser Alarm kann nicht zurückgesetzt werden (die Maschine muss getrennt werden, um den Alarm zu beseitigen). 

Diese Alarm wird bei Abtauen nicht geordnet. 

Kann es sein, dass die Wärmepumpe zu nah an der Tür steht? Mein Installateur meint, dass die Lamellen der Tür zu schmal seien. Habt ihr dazu ne Meinung? Lamellen oder Nähe zur Tür?

Danke!


IMG_3162.jpegIMG_3165.jpeg

Dann wär aber der Kondensationsdruck zu hoch.

 

Test doch ein paar Minuten  mit offener Tür.

 

VG 

Top-Lösungsautoren