Guten Tag,

 

ich besitze seit kurzem eine Wärmepumpe Vitocal 343 an einer Erdsonde aus dem Jahre 2007. Nun habe ich  eine absolute Anfängerfrage bezüglich der Taktungen. Wenn ich das Stromverbrauchsdiagramm betrachte bin ich mir nicht sicher ob die Ausschläge als "Takten" gilt. Die wenn ich die Einschaltungen des Verdichters auslese und über  die selbe Zeit berechne, sind es 3.5 Einschaltungen am Tag.

 

Muss ich mir Sorgen machen,  oder gilt das verschleissende  Takten den Einschaltungen des Verdichters?

 

Entschuldigt die Anfängerfrage  😉


Freundliche Grüsse

 

 

 

 

grafik.png

12 ANTWORTEN 12

Hallo Andreas_ch,

 

3,5 durchschnittliche Einschaltungen pro Tag sind ein sehr guter Wert.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Andreas,

wie kommst du auf 3,5 Takte pro Tag?

Jeder kleiner Ausschlag ist ist ein Takt. das sind ca 40 pro Tag

 

Zusätzlich geht regelmäßig 1-2 mal am Tag die Zusatzheizung mit 6 kW an. was auf eine ungünstige Einstellung der Anlage hindeutet.

 

VG Michael

Genau das hat meine Unsicherheit ausgelöst. Auf die 3.5 Takte komme ich wenn ich wie beschrieben die Anzahl der Einschaltungen auslese, siehe Foto.

Das heisst Anfang der Heizperiode minus Anzahl jetzt und dies dividiert durch die Anzahl Tage ergibt ca. 3.5

Die Zusatzheizung schaltet sich primär für die Heisswasseraufbereitung ein.

 

Was ich verstanden habe sind die Einschaltungen des Verdichters, also die 3.5 das verschleissende Takten, liege ich da falsch?

 

Andreas_ch_0-1733302647738.jpeg

 

Ja, lange Laufzeit mit wenigen Einschaltungen ist immer besser. Je mehr Einschaltungen der Verdichter hat, desto negativer wirkt sich dies auf den Verschleiß aus.

 

Viele Grüße
Flo

Mit der Anpassung der Hyterese Vorlauf von 2K auf 4.5K konnte ich die Einschaltungen halbieren.

 

Um die Laufzeit weiter zu verlängern, soll ich da primär die Hysterese T Primär erhöhen?

Oder kann ich dies durch die Anpassung der minimalen Laufzeit erreichen?

 

 

Gruss

In jedem Fall nicht die minimale Laufzeit erhöhen, um die Anlage dazu zu zwingen, länger zu laufen. Es muss dafür gesorgt werden, dass das, was die Anlage produziert, auch abgenommen werden kann. 

 

Viele Grüße
Flo

Was für Möglichkeiten ohne Pufferspeicher, mit Bodenheizung (Alle Ventile offen) gäbe es denn noch?

Gibt es ein Überströmventil?

Muss ich abklären... Bin gerade nicht vor Ort.

Scheint als wäre da kein Überströmventil, das müsste ja am bei der Verteilung der Fussbodenheizung angeschlossen werden, oder?

Andreas_ch_0-1733421939104.jpeg

 

Entweder ist das ÜV am entferntesten Verteiler der FBH.

Wenn es in deiner Anlage einen kleinen Reihenpuffer geben sollte, ist das ÜV meist direkt an der WP zwischen Vor und Rücklauf.

 

Der Beitrag geht auch um eine Fixed Speed WP wie deine WP

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/222g-mit-ueber-2k-Verdichterstarts-in-6-...

hier siehst du das ÜV.

Was wir hier optimiert haben, könnte man zum größten Teil auf deine Anlage übertragen, sofern es ein ÜV gibt,

ich seh da  leider gar kein Überströmventil...

 

Andreas_ch_0-1733430227461.jpeg