Cześć
czy to tak powinno wyglądać.
CO1 i CO2 to podczas ogrzewania.
CWU1 i CWU2 podczas ogrzewania ciepłaj wody.
Jak długo pompa Vitocal 200 S D08 powinna grzać ciepłą wodę o 5 stopni. U mnie trwa to od 40 minut do 1 godziny, zasobnik 300.Czy zawór rozprężny nie jest za mało otwarty.

CO2.jpg
CWU2.jpg
CWU1.jpg
CO1.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo Toms, 

 

für mich sieht der Öffnungsgrad des Expansionsventils in Ordnung aus, da die Überhitzung fast genau erreicht wird. Die Nennwärmeleistung liegt bei einer Lufteintrittstemperatur von unter 0°C bei ca. 4kW. Um einen 300l Speicher um 5K aufzuheizen, sollte es ungefähr 30 Minuten dauern. 

 

Viele Grüße
Flo