Hallo zusammen,

 

ich brauche eure Hilfe und Unterstützung.

 

Meine Anlage:

 

Vitocal 200 S

vitocel 120 e

vitotrans 353

 

Meine Situation ist folgende:

Ich habe die Vorlauftemperatur auf 45 reduziert an der Inneneinheit vitocal 200 s.

 

Jetzt erscheint an der Vitotrans 353 Anzeige jeden Tag eine Fehlermeldung T VL zu niedrig.

 

Bei 55 grad kommt die Fehlermeldung nicht.

 

Bei 45 grad schon.

 

Vorab vielen Dank 

25 ANTWORTEN 25

Hallo VRib, 

 

die Meldung bedeutet, dass die zur Verfügung stehende Heißwassertemperatur nicht ausreichend ist. Hier muss eine höhere Speichertemperatur gefahren werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo,

 

vielen Dank für die Rückmeldung.

 

Bedeutet für mich, dass ich die Vorlauftemperatur wieder auf 55 grad anheben muss.

 

Wenn ich diese auf 45 grad lasse bekomme ich die Fehlermeldung.

 

mit freundlichen Grüßen 

 

Herr Rib

Ja.

 

Viele Grüße
Flo

Vielen vielen Dank für ihre schnelle Rückmeldung.

 

Ich hätte noch einen letzte frage.

 

wenn ich im Sommer die Vorlauftemperatur auf 45 grad absenke wird auch die leistung von meinen röhrenkollektoren ebenfalls auf 45 grad abgesenkt oder liefern die weiterhin die maximale Wärme an die vitocel 120e.

 

vorab vielen Dank 

Wie weit der Speicher über die Solarthermie aufgeheizt wird, ist nicht von der Vorlauftemperaturbegrenzung der Wärmepumpe abhängig. 

 

Viele Grüße
Flo

Ok super.

 

vielen Dank für die Antwort.

 

das würde bedeuten die solarthermie liefert die maximal mögliche Wärme an meine vitocel 120 e und wird nicht reduziert.

Worüber wird die Solarthermie gesteuert?

 

Viele Grüße
Floe

Die wird über die Vitotronic 200 gesteuert sowie meine Vorlauftemperaturen von der Wärmepumpe.

 

gesteuert ist das falsche Word.

 

ich kann schauen wieviel Leistung pro Tag die solarthermie liefert.

 

 

OK, also vermutlich über die SM1. Hier wird der Speicher bei Solarthermie auf den unter C008 eingestellten Wert aufgeheizt.

 

Viele Grüße
Flo

Ok super vielen Dank .

 

kann ich diesen Wert direkt selbst einstellen ?

 

wo lese ich den ab ?

Ja, du findest ihn in der Codierebene 1 unter der Gruppe Solar. Du gelangst dorthin, indem du die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt hältst. 

 

Viele Grüße
Flo

Guten Abend,

 

vielen Dank für Ihre Unterstützung.

 

Ich habe die Einstellungen gefunden.

 

Bei C008 stehen 60 Grad vermerkt.

 

Sollten die 60 grad beibehalten werden oder wäre es sinnvoll bei der vitocel 120e auf 70 grad zu gehen ?

 

 

Das kommt darauf an, welche Temperaturen du haben möchtest und natürlich auch, ob deine Solaranlage dies überschreiten kann. 

 

Viele Grüße
Flo

Super vielen Dank.

 

habe aktuell folgendes Problem.

 

die Vitosol TM 300 schaltet ziemlich früh ab.

ca gegen 9 Uhr läuft die Pumpe nicht mehr weil die Anlagen Temperatur über 130 grad hat. Erst abends wenn die Temperatur sich senkt schaltet die Pumpe wieder an und die Wärme gelangt in den vitocell 140.

 

das bedeutet für mich das wie Wärmepumpe weiterhin läuft und Wärme liefern muss.

 

gibt es da eine Möglichkeit das die Röhrenkollektoren länger Wärme liefern in das System.

 

vielen Dank für ihre Hilfe 

Hallo VRib, 

 

wurde denn zu diesem Zeitpunkt die Solltemperatur im Speicher bereits erreicht?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Herr Schneider,

 

die Solltemperatur wurde leider nicht erreicht. Die lag heute Morgen bei ca 45 grad oben gemessen. 

Entlüftet ist die Anlage und aufgefüllt auch.

 

Habe Ihnen noch einige Bilder beigefügt.

IMG_3886.jpeg
IMG_3884.jpeg
IMG_3885.jpeg
IMG_3882.jpeg
IMG_3883.jpeg

Wann hat die letzte Wartung an der Anlage stattgefunden?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Herr Schneider,

 

Anfang 2023, ist eigentlich ein Neubau.

 

die nächste Wartung war für den Oktober 2024 geplant.

Komisch ist nur das letztes Jahr über die Sommerzeit alles super funktioniert hat.

Können Sie mir weiter helfen ?

Dein Fachbetrieb soll hier mal den Kollektorsensor und das Solarmedium prüfen. Eventuell hat auch die Umwälzpumpe eine zu geringe Drehzahl oder ist defekt, weshalb die Wärme nicht abtransportiert wird. 

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank für die Rückmeldung.

 

denke das die Drehzahl zu niedrig ist.

 

Deswegen das Medium die Wärme nicht rechtzeitig in den vitocell bring.

 

Dadurch erreicht die Solarthermie TM 300 die 130 grad und schaltet ist ab um die Komponenten nicht zu beschädigen.

 

die Leitungslänge beträgt ca 20 Meter.

 

welchen Wert könnte ich einstellen um das morgen zu testen.

 

denke das der Standartwert für eine 15 Meter lange Leitung ausgelegt ist.

IMG_3889.jpeg
IMG_3888.jpeg

Über C006 wird bei deiner Anlage die maximale Drehzahl der Solarkreispumpe eingestellt. 

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank für die Rückmeldung. 

C006 ist in der Code Ebene 2 und auf 75 % Prozent eingestellt.

 

würde versuchen den Wert auf 85% einzustellen.

 

theoretisch kann hier ja erstmal nichts passieren.