Ich habe einen extra Zähler installiert der den Stromverbrauch der Wärmepumpe misst. Der aktuelle Stromverbrauch ist etwa 30% höher als die App anzeigt. Ist das immer so?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke, das ist mal eine konkrete Aussage. Wäre zufrieden wenn es nur so eine 'geringe' Abweichung ist.
Das solche Methoden in der WP Szene üblich sind ist mir mittlerweile auch bewusst. Erinnert mich irgendwie an Verbrauchsangaben der Automobilmafia.
Vielleicht könnte mal jemand damit werben dass er seriös rechnet.
Ob das alle so ungenau machen wie Viessmann sei mal dahin gestellt. Bei Viessmann fällt es demnach einigen Nutzern negativ auf und das daraus die Werte falsch sind. Technisch gibt es garantiert Möglichkeiten das fair/neutral und vor allem nachvollziehbar abzubilden. Eine offizielle Aussage gibt es ja nicht außer mit der möglichen Abweichung bis 20% und genau da bin ich aktuell im dritten Jahr. Es wurde jedes Jahr schlechter anfangs 12% dann 15% nun 20% ich lasse mich überraschen im nächsten Jahr.
Ich erfasse jede Phase am Hauptstromzähler. Hier ist auch ersichtlich wo genau die WP angeklemmt wurde und habe auch die der Wärmepumpe im Blick über einen externen geeichten Stromzähler. Wenn bei mir in der App 1529kWh stehen und 1840kWh am Stromzähler und hier 20% Differenz entstehen und man deswegen die Jahresarbeitszahl nicht nachvollziehen kann, weil die Werte alle falsch sind, sind alle Angaben von Viessmann reinste Augenwischerei und eine Beschönigung der Realität.
Das Viessmann hier kein Interesse hat etwas zu ändern leuchtet mir mittlerweile ein. Zum einen würden Messeinrichtungen wieder Geld kosten und zum anderen würde es die ehrlichen Werte anzeigen.
Am Ende braucht es wieder EU-Regularien damit Hersteller gezwungen werden den Nutzer ehrliche verlässliche Daten zu liefern. Ich möchte nicht Wissen wie viele Nutzer fälschlicher weise glauben eine Effiziente Anlage zu betreiben.
Wer weiß vielleicht bekommen wir in Zukunft einen ähnlichen Skandal, wie das Dieselgate der Automobilhersteller und oder den lächerlichen WLTP Angaben beim Verbrauch, die man praktisch selten umsetzen kann.
Meine 50 cent - es gibt m.E. drei Sichtweisen.
1. der Betreiber möchte für seine (Kosten-) Rechnung ehrliche, korrekte Werte
2. die Behörden wollen mind. eine JAZ von 3,5 sehen für eine Förderung
3. der Hersteller muss das einhalten und marketingtechnisch glänzen
Also, Labor-Aufbauten und -Prüfungen sowie Optimierungen, bis 3. über 2. liegt für eine Musteranlage.
Praxis zu 1.: Rohrlängen, Querschnitte, Dämmqualität, unterschiedlichste Pufferspeicher, Pumpen, überhaupt die Hydraulik u.s.w., Faktoren, die das Labor nicht hat oder simuliert. Da nichts gemessen wird, ist damit schon alles anders, die Standard-Berechnungsformeln haben halt Abweichungen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger.
Also, selber messen/berechnen und das so, wie es die DIN vorsieht. Dann ist es auch für 1. gut.
Somit legst du die Verantwortung in die Hände des Betreibers der Anlage, der eine ordentliche Stange Geld bei Viessmann auf den Tresen legt und trotzdem selbst dafür sorgen muss, verlässliche Werte zu bekommen anstatt schöngerechneter Fantasiewerte. Es sollte aus meiner Sicht selbstverständlich sein ehrliche Werte zu bekommen. Denn ein WMZ und extra Stromzähler kosten locker zusammen inkl. Einbau 500-1000 Euro zusätzlich.
Aus Endverbraucher-Sicht lasse ich mich ungern mit schöngerechneten Zahlen hinters Licht führen und ich glaube so wird es sehr vielen Endverbrauchern gehen. Aber wie du sagst das Marketing muss glänzen und das tut es bei Viessmann garantiert und auch nur das.
Es ist und bleibt am Ende mit den COP, SCOP usw. Angaben eine Grauzone, die nur einen Zweck hat, den Hersteller in ein besseres Licht zu stellen.
Da VM und andere Hersteller nicht liefern, was willst du machen, als selbst zu messen/rechnen ?
Ich habe es auch erwartet, das Rundum-Passt-Alles-Paket. Nur du bekommst es nicht. Ich habe mir zwei Jahre lang den Mund fusselig argumentiert. Ich hätte sogar eine Idee gehabt, wie man es besser hätte berechnen können. Ändern/machen wir nicht.
Ja, und jetzt ? Aufregen ? Notfalls klagen mit ungewissem Ausgang (gegen den Fachpartner, VM ist ja raus) ? Und dann einen anderen Hersteller, wo es ähnlich falsch ist ?
Ich messe und rechne daher selbst, verwende ein tool, was es mir visualisiert, und komme zu dem Ergebnis, alles richtig gemacht (sprich: geplant) und spare ordentlich Geld. Nur die JAZ ist eine "Schlechtere". Passt für mich, auch wenn die Extra-Zähler zusätzlich gekostet haben. Bei der Summe, die ich insgesamt auf den Tisch gelegt habe, Peanuts.
Mach ich genau so auch in Home Assistant. Dort kann ich selbst die Kenngrößen berechnen, die mich interessieren und vernünftig darstellen. Außerdem mit Automatisierungen die Steuerung intelligenter und stromsparender machen. Nebenbei macht es auch noch Spaß.
Sehr schick 😊 👍