Ich betreibe eine Vitocal 222-S.
Ich habe seit mehreren Wochen die Störmeldung KM Bus Teilnehmer EE.
Die Anlage läuft normal. Was ist zu tun um die Störmeldung zu löschen?
Der Fachbetrieb meldet sich leider nicht/ hat kein Interesse
Gelöst! Gehe zu Lösung.
OK, dann muss einmal die Spannungsversorgung und die BUS-Spannung am Solarmodul geprüft werden. Ist beides vorhanden, hat das SM1 einen Defekt.
Viele Grüße
Flo
 Flo_Schneider
		
			Flo_Schneider
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		Hallo Kappel,
welcher KM-BUS-Teilnehmer hat denn eine Unterbrechung? Dies kannst du über die Serviceebene abfragen. Dafür musst du die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt halten. Anschließend gehst du auf Servicefunktionen -> KM-BUS-Teilnehmer.
Viele Grüße
Flo
 Flo_Schneider
		
			Flo_Schneider
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		Es erscheint die Anzeige: Solarmodul SM 1 Fehler
OK, dann muss einmal die Spannungsversorgung und die BUS-Spannung am Solarmodul geprüft werden. Ist beides vorhanden, hat das SM1 einen Defekt.
Viele Grüße
Flo
 Flo_Schneider
		
			Flo_Schneider
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		
		
			
					
		Ganz herzlichen Dank für die Mühe