Hallo,

meine WP Vitocal 200 zeigt an der Vitotronic 200 folgende Störungsmeldung an:

"Mobus-Teilnehmer EF"

Was bedeutet das und was kann ich tun?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

So viel mir bekannt ist, ist oder war die Kommunikation zwischen Aussen - und Inneneinheit unterbrochen. Quittiere das mal mit O.K und beobachte 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

So viel mir bekannt ist, ist oder war die Kommunikation zwischen Aussen - und Inneneinheit unterbrochen. Quittiere das mal mit O.K und beobachte 

Ja Danke, habe auch den Fehler dafür gefunden; die Sicherung für die Außeneinheit war draußen. Die Ursache dafür konnte ich allerdings nicht entdecken, denn sonst hängt an dem Stromkreis nichts dran.