Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
meine WP Vitocal 200 zeigt an der Vitotronic 200 folgende Störungsmeldung an:
"Mobus-Teilnehmer EF"
Was bedeutet das und was kann ich tun?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
So viel mir bekannt ist, ist oder war die Kommunikation zwischen Aussen - und Inneneinheit unterbrochen. Quittiere das mal mit O.K und beobachte
So viel mir bekannt ist, ist oder war die Kommunikation zwischen Aussen - und Inneneinheit unterbrochen. Quittiere das mal mit O.K und beobachte
Ja Danke, habe auch den Fehler dafür gefunden; die Sicherung für die Außeneinheit war draußen. Die Ursache dafür konnte ich allerdings nicht entdecken, denn sonst hängt an dem Stromkreis nichts dran.