Hi zusammen, 

 

 

 

wir haben eine

Vitocal 333-G Sole/Wasser-Wärmepumpe, BWT 331.C12 mit der Seriennummer 7637415048763195

 

 

Wir haben folgendes Problem: Störung Lüftungsgerät 0E. 

 

 

 

Anbei die Bilder. 

 

Was ist hier das Problem? 

 

Ich freue mich über eure Hilfe 

Vielen Dank 

PXL_20250930_105003416.MP.jpg
3 ANTWORTEN 3

Hallo Moritz4,

 

es liegt eine Signalunterbrechung zu beiden Ventilatoren vor. Hier sollte einmal die Steckkontakte auf der Leiterplatte geprüft werden. Das Lüftungsgerät dafür auch ausschalten.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo @Flo_Schneider ,

danke für deine schnelle Antwort. 

Das ist aber etwas, das besser von einem Fachpartner übernommen werden sollte oder wie wäre das von einem Laien durchzuführen?

Danke für die Hilfe 

Beste Grüße 

 

Ja, setz dich dafür mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. 

 

Viele Grüße
Flo