Störung Elektronisches Expanisonsventil

 

Hallo,wer kann mir weiterhelfen bei dieser Störung an meiner Vitokal250a13.

Immer wieder Störmeldung:Elektronisches Expanisionsventil1.

 

MfG

Anton Althoff

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Toni1958,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Danke, die angezeigte Meldung gibt an, dass die Rückmeldung über die Position des Expansionsventils unplausibel ist. Hier empfehle ich dir, wenn diese Meldung weiterhin auftritt, dies durch unseren Technischen Dienst überprüfen zu lassen. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo Toni1958,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo was hat die Seriennummer damit zutun?

Grüße Toni

Damit ich mir einen Überblick über die genauen Anlagendaten machen kann. Damit kann ich mich auch aufschalten und die genaue Fehlermeldung auslesen. Ansonsten ist deine Fragestellung zu unspezifisch, als dass darauf eine genaue Antwort gegeben werden kann.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,hier die Seriennummer 7975116303859123.

 

Grüß Toni1958

Danke, die angezeigte Meldung gibt an, dass die Rückmeldung über die Position des Expansionsventils unplausibel ist. Hier empfehle ich dir, wenn diese Meldung weiterhin auftritt, dies durch unseren Technischen Dienst überprüfen zu lassen. 

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank Flo,mein Installateur Betrieb sagte es würde ein Update gemacht und ich wäre vorgemerkt.Gruß Toni 1958

 