Störung A9

Hallo zusammen, habe immer wieder bei meiner Vitocall 200 S die Störung A9, mit der Fehlermeldung 05 zusammen. Besonders schlimm ist das Problem wenn die Außentemperatur gegen 0 Grad geht. 

 

Unser Heizingsmontör weiß leider auch keine Lösung. Somit haben wir dieses Problem schon den zweiten Winter. 

Was kann ich tun denn leider wird es über Nacht schon echt kalt bei uns im Haus. 

2 ANTWORTEN 2

Gib mal A9  in die Suche ein, lese mal 50 Seiten und versuche zu bestimmen was auf deine Anlage zutreffen könnte. A9 haben zur Zeit viele 200er Owner.

 

https://community.viessmann.de/t5/forums/searchpage/tab/message?q=a9&noSynonym=false&collapse_discus...

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Hallo Lieberenz, 

 

A9 ist eine Sammelstörmeldung, welche dafür da ist, die Anlage zu sperren und so vor Schaden zu bewahren. Diese Sammelstörmeldung haben wir seit mittlerweile fast 20 Jahren bei unseren Anlagen implementiert, weshalb diese hier auch häufig zu finden sind.

 

Bei deiner Anlage ist die Meldung 5D aus dem Kältekreisregler der Grund für das Auslösen. Dieser bedeutet, dass die Überitzung des Heißgases zu gering ist. Hier muss der Kältekreis, insbesondere das Expansionsventil durch einen Kältetechniker geprüft werden. 

 

Viele Grüße
Flo

 

 