Ich betreibe eine Vitocal 300-G BWC aus 2018. Die Anlage läuft das ganze Jahr hindurch ohne Veränderung der Einstellwerte. Am letzten Wochenende stellte ich fest, dass die Heizkörper relativ warm wurden während der Aufheizphase des Warmwasserboilers, die Vorlauftemperatur betrug ca. 56°C. Daraufhin habe ich den Betrieb ausschließlich auf Warmwasserbetrieb eingestellt, das Ergebnis war das Gleiche. Ich vermute, die Steuerung hat das Ventil für den Heizkreislauf geöffnet und das bei Außentemperaturen von 30°C.

Was ist zu tun?

4 ANTWORTEN 4

Hallo Karl2405,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

Hier die Seriennummer meiner Anlage: 7509212801001116

Hat Viessmann für eine Diagnose die Möglichkeit, sich in die Anlage einzuloggen?

beste Grüße

Karl

Klingt eher so,als würde hier eine Schwerkraftbremse nicht mehr funktionieren . Eventuell wurde die auch zu Entlüftungszwecken deaktiviert ?

Danke, da dies eine Zweipumpenausführung, ohne Umschaltventil ist, solltest du hier einmal, wie von Franky geschrieben, die Schwerkraftbremse der Sekundärpumpe prüfen lassen. 

 

Viele Grüße
Flo