Hallo Flo, vielen Dank, ich glaube das hat der Installateur inzwischen hinbekommen. Allerdings klappt die Anforderung durch den WR noch nicht, die Anlage bleibt permanent im Zustand SG2. Die Eingänge 143.4 und 143.5 sind mit dem potentialfreien Schliesser des WR verbunden, dieser schaltet bei den konfigurierten Schwellen zwischen schliessen (40Ohm) und öffnen (9MOhm) wie erwartet. Die WP bleibt aber eben in SG2. Der Installateur hat beim letzten Versuch die 143.0 oder .1 direkt mit der 143.4 (oder .5?) verbunden, daraufhin ging die Anlage dann auch wirklich in SG3. Ich habe das Gefühl, dass auch der Installateur nicht sicher ist, wie eine korrekte Verschaltung aussehen muss. Reicht eine direkte Verbindung zwischen den richtigen Klemmen 143.x und .y und dem WR, oder benötigen wir evtl. noch einen Schütz mit dem WR-Signal als Steuerung? Viele Grüße, Thomas