Hallo,
seit Beginn überhitzt sich unsere 250 s im Sommer bei der WW-Bereitung. 240 mal Fehler 31 im Sommerhalbjahr.. Das Expansionsventil war schon defekt und wurde auf Garantie erneuert von Viessmann einschließlich Kältemittel. Jetzt meinen wir, dass der Temperatursensor am Ww-Speicher zuwenig anzeigt bzw misst. Etwa 8 Grad weniger als das Thermostat vorne oben. Dadurch heizt die WP und die Wärme wird kaum abgenommen, weil das Wasser schon heiß ist. Die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf ist sehr gering 1,5 bis 0,2 Grad.
Welche Bestellnummer hat der Sensor? Vitocal 200, eingebaut 2019, speicher Vitocell 100 W CVAA. 300 l.
10 kOhm?
Danke und Grüße aus
Franken
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Franken,
der Sensor ist ein NTC 10kOhm Sensor und hat die Bestellnummer 7438702.
Viele Grüße
Flo
Hallo Franken,
der Sensor ist ein NTC 10kOhm Sensor und hat die Bestellnummer 7438702.
Viele Grüße
Flo