abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Sommersparbetrieb - welche Parameter zum Anpassen?

Frage in die Runde: 

Bei Aussentemperatur über 20°C am Temperaturfühler schaltet meine WP ab, einschließlich der Heizkreispumpe. 

Was muß man wo einstellen, damit dies z.B. bereits bei AT 16°C passiert?

Danke schon mal für Infos!

#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ja, die gedämpfte AT wird auch für den Heizbetrieb genutzt. Die musst du aber nicht zwangsläufig ändern. Du kannst doch zunächst nur die Temperaturschwelle auf 16°C setzen.

Hier kannst du dir einen umfassenden Überblick über die Parameter verschaffen. Alle kannst du allerdings nicht selbst setzen.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Du kannst dazu den Parameter 1395.1 im Servicemenü anpassen.

ABR_1-1776365390746.png

 


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Danke schon mal, führt aber gleich zur nächsten Frage: Aktiv ist die Sparschaltung ja bei mir. Nur möchte ich, daß diese sich früher aktiviert.

Wenn ich jetzt an den Werten der gedämpften Aussentemperatur herumändere, hat das dann auch Auswirkungen auf das sonstige Heizverhalten?

#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#

Ja, die gedämpfte AT wird auch für den Heizbetrieb genutzt. Die musst du aber nicht zwangsläufig ändern. Du kannst doch zunächst nur die Temperaturschwelle auf 16°C setzen.

Hier kannst du dir einen umfassenden Überblick über die Parameter verschaffen. Alle kannst du allerdings nicht selbst setzen.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

OK, habe mal von vorher 18°C auf 16°C zurückgestellt, mal schauen, ob die WP darauf wie gewünscht reagiert, Abschaltung müsste eigentlich demnächst erfolgen (15,9°C aktuell), Danke nochmal!

#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#
Top-Lösungsautoren