abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Smart Grid lässt sich bei Vitcal 200-S nicht aktivieren

Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08
 

Hallo zusammen, habe ein Photovoltaik- Anlage jetzt in Betrieb genommen. Das Relais des Wechselrichters  für die Smart Grid Anforderung schaltet. Die Kabel vom Relais sind auf dem Stecker 216 der Vitocal an 1 und 4 angeschlossen und haben bei Anforderung Durchgang.

Die Freigabe Smart Grid 7E80 steht auf 4. Das eine Temp.-Anhebung für das Warmwasser bei Stromüberschuss erfolgen soll ist eingestellt.

Nur leider erfolgt seitens der Wärmepumpe auf die Anforderung keine Reaktion. Auch im Display ist kein Symbol für SG geschaltet.

Wer kann helfen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo zusammen,

habe dank eurer Hilfe mein Poblem lösen können. Ich habe viel gehört über potentialfreie Kontakte und digitale Signale, die auch nur zwei Kabel brauchen..... Und, was war eigentlich mit der Phase (L)? Schön artig in einer nicht angeschlossenen Lysterklemme.

Jetzt funzt das genau so, wie es sein soll!

 

VG

Langer_1

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

11 ANTWORTEN 11

Hallo Langer_1,

 

die Kontakte müssen von X3.1 auf 216.1 bzw. 216.4 kurz geschlossen werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

danke für die schnelle Rückmeldung. Wenn die SG- Anforderung kommt, sind die beiden Kontakte kurz geschlossen (gebrückt).

 

Viele Grüße

Langer_1

 

Wenn beide geschlossen sind, ist Funktion 4 aktiv. Hier nochmal ein Überblick.

 

Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.


Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.


Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“


- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“


- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

vielen Dank für die gesendeten Unterlagen.

Ich gehe davon aus, dass ich durch das Vorhandensein des Anschusses des EVU Sperrsignals in der WP keine SG Funktion aktivieren kann. Wie baue ich den Anschluss an X3.6 und X3.7 ohne Rückbau der Brücke zurück?

Nehme ich die Brücke ab kommt der Fehler EVU... C5.

Vielen Dank für deine Bemühungen im Voraus.

 

Viele Grüße

Langer_1

Wenn du die Kontakte an X3.6 und X3.7 entfernst, muss dort anschließend eine Brücke eingesetzt werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

die Kontakte X3.6 und X3.7 sind doch ab Werk (s. Bild) schon gebrückt!

 

Viele Grüße

Langer_1X3.jpg

 

Dann musst du doch an dem Anschluss gar nichts machen. Nutzt du Smart Grid und hast eine EVU-Sperre, dann muss der Kontakt entsprechend bei den Smart Grid Anschlüssen gesetzt werden.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

alles richtig! Die Kabel, welche vom Wechserichter den Einschaltbefehl für die WP bringen, sind wie im Bild ersichtlich, angeschlossen. Sie schließen die Anschlüsse 1 und 4 des Steckers216 kurz. Aber die WP macht daraus eben leider gar nichts.

Viele Grüße

Langer_1

Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.

Viele Grüße
Flo

Hallo

 

Noch eine Skizze.

IMG_20230805_185528_HDR.jpg

 

VG

Hallo zusammen,

habe dank eurer Hilfe mein Poblem lösen können. Ich habe viel gehört über potentialfreie Kontakte und digitale Signale, die auch nur zwei Kabel brauchen..... Und, was war eigentlich mit der Phase (L)? Schön artig in einer nicht angeschlossenen Lysterklemme.

Jetzt funzt das genau so, wie es sein soll!

 

VG

Langer_1

Top-Lösungsautoren