abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Sicherheitsventil / Ablaufschlauch

In der Montage- und Serviceanleitung der Vitocal 250 ist ein Anschluss des Sicherheitsventils über einen Ablaufschlauch mit Gefälle und atmosphärischer Rohrbelüftung gemäß DIN EN 12828 an das Abwassersystem beschrieben. Derzeit ist ein solcher Anschluss nicht vorhanden.

 

Mit wurde durch meinen SHK folgendes dazu mitgeteilt:

„Der Hersteller fordert keinen festen Anschluss, sondern nur einen freien Auslauf. Die Sicherheitsarmaturen sind verbaut.“

 

Kann diese Aussage so bestätigt werden?

 

Ich möchte nicht alles hinterfragen allerdings haben wir gerade ein großes Misstrauen gegenüber unseren SHK.

 

Vielleicht zur Einordnung unseres Misstrauen ein Beispiel:

Ein Waschmaschinenanschluss wurde durch einen Systemtrenner ersetzt. Den neu erstellten Waschmaschinenanschluss an selber stelle sollen wir nun bezahlen. 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo elektroinder,

 

das Sicherheitsventil sollte schon angeschlossen sein, da ja ansonsten bei einem Überdruck im System das Wasser frei in den Raum strömt. Dementsprechend soll es so, wie in der Anleitung beschrieben, umgesetzt werden. 

 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9

Hallo, 

Der Abfluss wird üblicherweise über einen Siphon an den Kanal angeschlossen - andernfalls mE nicht den angegebenen Normen, insbesondere wegen Geruchsbelästigung entsprechend. 

Aber vielleicht haben da die KollegInnen hier andere, mehr Infos. 

 

Wie ist es denn aktuell angeschlossen - einfach Ablauf über Reduktion ins Kanalrohr?

lg Thomas

250A.10, Speicher WW 390, Heizkörper ohne Puffer, 2532; PV+Smartgrid; HA API+Open3e

Vielen Dank. Kein Anschluss ans Abwassersystem vorhanden

Hallo elektroinder,

 

das Sicherheitsventil sollte schon angeschlossen sein, da ja ansonsten bei einem Überdruck im System das Wasser frei in den Raum strömt. Dementsprechend soll es so, wie in der Anleitung beschrieben, umgesetzt werden. 

 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo Schneider,

vielen lieben dank für deine Antwort. Aktuell bestehen aus meiner Sicht an meiner Viessmann Vitocal 250 WP (gebaut ab 19.1.2026) derzeit mehr als 35 offene Mängel nach drei erfolgten Nachbesserungsterminen. Für mich als Laie ist es sehr schwer abzuschätzen ob es sich um einen Mangel handelt oder ob ich die Dokumentationen falsch interpretiere. Große unstimmigkeit gibt es beim 75l Heizungspuffer Vitocell 100. 

In der Montageanleitung ist eine Seite des Puffers mit Vorderseite gekennzeichnet (für ggf Heizstab Nachrüstung). Mein SHK hat allerdings diese Seite zur Wand gedreht da sonst die Anschlüsse zu schwer gewesen wären. Ich habe auf die Dokumentation verwiesen sodass der Speicher zukunftssicher gebaut ist. Leider hat mein SHK für das drehen des 75l Puffers Mehrkosten angemeldet. Kann ich mich auf die Montageanleitung beziehen und auf fachgerechte Ausführung bestehen?

Viele Grüße

elektroinder 

Das sind die Mindestabstände die zur Wand eingehalten werden müssen. Wenn ich es richtig verstehe und die Seite für einen optionalen Heizstab zur Wand gedreht wurde, ohne oder nur mit geringem Abstand, dann betrifft dies auch die Reinigungsöffnung des Speichers. In dem Fall wäre eine Reinigung nie möglich. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hi Flo Schneider,

der 200l Warmwasserspeicher ist so ausgeführt das die Reinigungsöffnung und das Logo zum Raum hin montiert wurde. Der aufgesetzte 75l Heizungswasserpuffer ist so gedreht das die gekennzeichnet Vorderseite zur Wand zeigt. Darf man das überhaupt verdreht montieren oder müssen beide Puffer mit Angabe Vorderseite übereinander stehen? Anbei mal zwei Bilder. Des weiteren wurden die Anschlüsse J mit B und G mit H vertauscht.  

IMG_1009.jpeg
IMG_0889.jpeg

Dass der Speicher mit der "Frontseite" nicht identisch über dem unteren Speicher steht, hat keinen Nachteil. Es ist auch extra so gedacht, dass er frei gedreht werden kann, entsprechend der Anschlussmöglichkeiten im Heizraum. Welche Anschlüsse sind denn alles mit Stopfen versehen und wo ist Vorlauf und Rücklauf der Wärmepumpe und wo Vorlauf und Rücklauf des Heizkreis angeschlossen. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo_Schneider,

es wurde an den Anschlüssen J Heizwasser Vorlauf Wärmeerzeuger angeschlossen und an H Heizwasser Rücklauf Wärmeerzeuger.

An G Heizwasserrücklauf Heizkreis und an B Heizwasservorlauf Heizkreis. An G und H befindet sich mein Heizkreis. An J und H die Wärmepumpe

OK, der Anschluss ist so in Ordnung. An deinem Speicher ist nur ein Heizkreis und ein Wärmeerzeuger angeschlossen, normalerweise hätte dort noch ein Wärmeerzeuger angeschlossen werden können, daher passt die Verteilung, die dein Fachbetrieb gewählt hat. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren
Top-Lösungsautoren