Hallo,
ich habe lange im Forum nach einem ähnlichen Problem gesucht aber leider nichts gefunden.
Wir haben eine WP Vitocal 200-S mit Vitotronic 200 Nr. 7733738208842121.
Die WP läuft (eigentlich) ausschließlich im WW Betrieb.
Wenn also das Wasser erwärmt wird, schaltet das Ventil von heizen auf WW um die Sekundärpumpe läuft
und erwärmt das Brauchwasser.
Wenn nun das Wasser warm ist, schaltet das Ventil zurück auf heizen und die Sekundärpumpe läuft weiter.
Das ist für mein Verständnis völlig unnötig, da ja keine Notwendigkeit besteht, es wird ja nichts "geheizt".
Wie kann ich die Sekundärpumpe abschalten ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Dann läuft die Pumpe, weil sich die Anlage gerade im Frostschutzbetrieb befindet.
Viele Grüße
Flo
Hallo Thomas247,
die Sekundärpumpe läuft, solange der Heizbetrieb aktiv ist. Über das Umwälzen erfährt die Wärmepumpe, ob nachgeheizt werden muss.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Der Heizbetrieb ist ja eben nicht aktiv. Der HK1 ist ausgeschaltet. Die Anlage läuft nur im WW Modus.
Jedenfalls wenn ich der App glauben schenken kann
Dann läuft die Pumpe, weil sich die Anlage gerade im Frostschutzbetrieb befindet.
Viele Grüße
Flo
OK, verstehe. vielen Dank.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |