Hallo hab eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung die einen Warmwasserspeicher und einen Pufferspeicher (Fußbodenheizung) beheizt!
Meine Frage hab eine wie im Bild zum Sehen eine Grundfos Alpha 1 25-80 180 Pumpe im Sekundärkreislauf!
Könnt ihr mir da helfen wie die optimale eingestellt werden soll!
Die hat ja 7 einstellmöglichkeiten!
Danke schon mal schönen Freitag abend noch
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Manuel,
wie gesagt es können dem Diagramm aktuell nach auch 2 m3 durchgehen.
Laut dem Typenschild müsste die WP aktuell 14 kW haben, oder?
Bei 5K Spreizung wären das
2,45 m³/h
Bein den 14 kW gibt es sicher eine Unsicherheit. Man könnte die WP ein paar Minuten mit dem 6KW Heizstab laufen lassen und dann die Spreizung bestimmen.
>>würde die Spreizung noch kleiner werden!
das wäre bei R407C nicht so gut, das Kältemittel ist Gemisch mit einer Glide von ca 5K und braucht diese Differenz nach Möglichkeit um vollständig zu kondensieren.
Dir auch ein schönes WE.
Michael
Sie ist jetzt einfach auf höchster Stufe, Stufe 3 eingestellt!
es geht noch um diese Maschine??
Da gehört diese Pumpe eigentlich nicht rein.
Wie auf deinem Bild zu sehen werden min. 950l/h benötigt.
Welche Spreizung hast du bei Stufe 3 am Sekundärkreis in Richtung Puffer.?
Über die angezeigt Leistungsaufnahme und der Kennlinie kann man auf den Volumenstrom rückrechnen.
VG
Danke für dein schnelle Antwort! Ja genau ist die selbe Anlage!
Ja das wundert mich leider nicht haben sie mir erst vor kurzen eingebaut!
Sie wurde auf höchster Stufe eingestellt und zeigt 51 Watt an die spreizung beträgt 5 Grad wenn sie den Pufferspeicher heizt!
LG
Hallo,
wenn sie 51 W anzeigt bei Stufe 3 gehen mindestens 0,8 m³/h durch die Pumpe
https://api.grundfos.com/literature/Grundfosliterature-6014883.pdf
Genauer kann man es so leider nicht sagen, ohne einem Ultraschallvolumenstrommesser.
Man sollte folgendes in Einklang bringen:
-min. 950l/h im Sekundärkreis
-der Volumenstrom Sekundärkreis muss immer etwas höher sein, als der Volumenstrom den der Heizkreis dem Puffer entnimmt
-die Spreizung Sekundärkreis sollte 5-7 K sein
Vermutlich ist die Stufe III ok.
VG
Super danke!
Also ist die ein wenig zu klein aber da kann man jetzt nichts mehr machen! 😞
Wenn man den Volumenstrom erhöht würde die Spreizung noch kleiner werden!
Schönen Abend Manuel
Hallo Manuel,
wie gesagt es können dem Diagramm aktuell nach auch 2 m3 durchgehen.
Laut dem Typenschild müsste die WP aktuell 14 kW haben, oder?
Bei 5K Spreizung wären das
2,45 m³/h
Bein den 14 kW gibt es sicher eine Unsicherheit. Man könnte die WP ein paar Minuten mit dem 6KW Heizstab laufen lassen und dann die Spreizung bestimmen.
>>würde die Spreizung noch kleiner werden!
das wäre bei R407C nicht so gut, das Kältemittel ist Gemisch mit einer Glide von ca 5K und braucht diese Differenz nach Möglichkeit um vollständig zu kondensieren.
Dir auch ein schönes WE.
Michael
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |