Schaltkontakt Wechselrichter, Anschluss

Liebe Community,

 

meine verbauten Komponenten:

Vitocal 200-G Wärmepumpe mit Eisspeicher,
Vitocell 100-V Speicher-Wassererwärmer (390 ltr.) und
Vitocell 100-E Heizwasser-Pufferspeicher (400 ltr.).
Vitoconnect OPTO2.

 

Kann mir jemand aufgrund des Bildes sagen, ob mein Elektriker den Schaltkontakt des Wechselrichter an der richtigen Stelle der Wärmepumpe angeschlossen hat?

- schwarz, rot in "12"

- weiß, gelb in "13"

BenHuronTour_1-1684777478858.png

 

Danke, Dirk.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo

 

Laut Anleitung ist es richtig.

 

2023-05-22 20_49_55-6200313VSA00002_1.PDF – Google Chrome.png

 VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Hallo

 

Laut Anleitung ist es richtig.

 

2023-05-22 20_49_55-6200313VSA00002_1.PDF – Google Chrome.png

 VG

Hallo Divanc,

ist die Verbindung von Wechselrichter und Wärmepumpe an den o.g. Anschlüssen richtig?

Welche Einstellungen sind in der Steuerung der WP nötig?

Danke, Dirk 

Hallo

 

Es kommt darauf an, was Sie von der WP an überschüssigem Strom wollen, der Elektriker hat Sie derzeit an den externen WP-Schalter gebunden.
Die Funktion der externen Aktivierung ist im Leistungsschlüssel 7014, 730C, ... definiert.
Stattdessen können Sie auch Smart-Grid-Anbindungen nutzen.

Im Anhang finden Sie eine Anleitung.

 

2023-06-07 16_15_17-5841005VSA00003_1.pdf – Google Chrome.png

2023-06-07 16_16_03-5841005VSA00003_1.pdf – Google Chrome.png

 VG

Da die Funktion Betriebsstatus umschalten weniger Optionen bietet als als die Funktion  Smart Grid, würde ich empfehlen die beiden Kabel auf die von Florian beschriebenen Kontakte umzuklemmen.

Zumindest habe ich dank der Hinweise von Divanc nun „Externe Aufschaltung“ in der Anzeige stehen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo es sich mit den Daten vom Wechselrichter deckt.

BenHuronTour_0-1686214394821.png

Beim Anschluss lt. dem von Dir genannten Artikel und wie bei Florian beschrieben, ist noch ein „Schütz“ erwähnt. Das habe ich nicht. Was müsste das für ein Teil sein?

Aktuell läuft die WP jetzt mit der externen Aufschaltung zumindest für WW Bereitung bis zur Solltemp. 50 Grad. Die Erhöhung auf Soll 2 (60 Grad) habe ich scheinbar noch nicht korrekt eingestellt. Gerne noch Tipps dazu, danke und schönen Feiertag, wer ihn hat.

Um auf WW Temp2 zu schalte müsste  7012 auf 3

 

qwert089_0-1686237220141.png

 

wenn der Umschaltkontakt des WR potentialfrei wenige mA mit 230V schalten kann wird kein Schütz benötigt.

 

Wenn der Umschaltkontakt  nicht potentialfrei ist muss ein ganz  einfaches Relais dazwischen 

Spulenspannung 230 V mit einem  Schliesser oder Wechselkontakt.

z.b "Eltako R12-100-230V Schaltrelais 230V 1 Schließer 16A/250V AC"

 

Hm, in der Anleitung des WR steht es so:

BenHuronTour_0-1686239885720.png

Und:

BenHuronTour_1-1686239933379.png

Demnach würde der Anschluss des Schaltkontakts auch auf den Anschlüssen lt. Anleitung/Artikel/Florian möglich sein, oder? Jetzt muss ich nur noch die Klemmen finden.

 

In meiner aktuellen Konfiguration (x3 .12 + .13) ist scheinbar immer noch ein Fehler.

7012 habe ich auf 3

Die Anlage läuft grundsätzlich auf "nur Warmwasser" - die Raumheizung ist aus.

Lt. Zeitprogramm ist auch kein WW angefordert. Heute Vormittag ist das WW auf ca. 44° abgekühlt.

Dann habe ich quasi manuell eingeschaltet, weil die WP nicht angesprungen ist.

Meine Parameter:

7000 2

7002 180

7003 40

7010 0

7008 0

7019 1

700A 0

700D 0

7011 17 (da hatte ich bis jetzt 15 stehen, was sinnlos ist, habe die Biteinstellung erst jetzt angeschaut...)

7012 3

7013 1

7014 4

7018 1000

7015 0

701A 0

7017 0

701B 0

701C 0

7030 0

7050 384

Mal sehen wie es morgen ist, wenn dass WW kühler ist.

Bei "10" habe ich jetzt "60" stehen, was ja Soll 2 entspricht. Das sieht jetzt also gut aus.

BenHuronTour_2-1686242684094.png

Wenn es morgen so läuft, lasse ich es erstmal so laufen.

Parallel suche ich die anderen Anschlussklemmen.

 

Danke, ich berichte...

So, mit den o.g. Einstellungen funktioniert es. Der WR gibt bei 2 kW das Signal über seinen Schaltausgang und die WP springt an und erwärmt das WW auf Soll 2. Die WP läuft auf aktivem Warmwassermodus, aber ohne Zeitvorgabe. Somit kommt der Impuls nur vom WR. So hatte ich es mir vorgestellt.