Liebe Community,
meine verbauten Komponenten:
Vitocal 200-G Wärmepumpe mit Eisspeicher,
Vitocell 100-V Speicher-Wassererwärmer (390 ltr.) und
Vitocell 100-E Heizwasser-Pufferspeicher (400 ltr.).
Vitoconnect OPTO2.
Kann mir jemand aufgrund des Bildes sagen, ob mein Elektriker den Schaltkontakt des Wechselrichter an der richtigen Stelle der Wärmepumpe angeschlossen hat?
- schwarz, rot in "12"
- weiß, gelb in "13"
Danke, Dirk.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Laut Anleitung ist es richtig.
VG
Hallo Divanc,
ist die Verbindung von Wechselrichter und Wärmepumpe an den o.g. Anschlüssen richtig?
Welche Einstellungen sind in der Steuerung der WP nötig?
Danke, Dirk
Hallo
Es kommt darauf an, was Sie von der WP an überschüssigem Strom wollen, der Elektriker hat Sie derzeit an den externen WP-Schalter gebunden.
Die Funktion der externen Aktivierung ist im Leistungsschlüssel 7014, 730C, ... definiert.
Stattdessen können Sie auch Smart-Grid-Anbindungen nutzen.
Im Anhang finden Sie eine Anleitung.
VG
Da die Funktion Betriebsstatus umschalten weniger Optionen bietet als als die Funktion Smart Grid, würde ich empfehlen die beiden Kabel auf die von Florian beschriebenen Kontakte umzuklemmen.
Zumindest habe ich dank der Hinweise von Divanc nun „Externe Aufschaltung“ in der Anzeige stehen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo es sich mit den Daten vom Wechselrichter deckt.
Beim Anschluss lt. dem von Dir genannten Artikel und wie bei Florian beschrieben, ist noch ein „Schütz“ erwähnt. Das habe ich nicht. Was müsste das für ein Teil sein?
Aktuell läuft die WP jetzt mit der externen Aufschaltung zumindest für WW Bereitung bis zur Solltemp. 50 Grad. Die Erhöhung auf Soll 2 (60 Grad) habe ich scheinbar noch nicht korrekt eingestellt. Gerne noch Tipps dazu, danke und schönen Feiertag, wer ihn hat.
Um auf WW Temp2 zu schalte müsste 7012 auf 3
wenn der Umschaltkontakt des WR potentialfrei wenige mA mit 230V schalten kann wird kein Schütz benötigt.
Wenn der Umschaltkontakt nicht potentialfrei ist muss ein ganz einfaches Relais dazwischen
Spulenspannung 230 V mit einem Schliesser oder Wechselkontakt.
z.b "Eltako R12-100-230V Schaltrelais 230V 1 Schließer 16A/250V AC"
Hm, in der Anleitung des WR steht es so:
Und:
Demnach würde der Anschluss des Schaltkontakts auch auf den Anschlüssen lt. Anleitung/Artikel/Florian möglich sein, oder? Jetzt muss ich nur noch die Klemmen finden.
In meiner aktuellen Konfiguration (x3 .12 + .13) ist scheinbar immer noch ein Fehler.
7012 habe ich auf 3
Die Anlage läuft grundsätzlich auf "nur Warmwasser" - die Raumheizung ist aus.
Lt. Zeitprogramm ist auch kein WW angefordert. Heute Vormittag ist das WW auf ca. 44° abgekühlt.
Dann habe ich quasi manuell eingeschaltet, weil die WP nicht angesprungen ist.
Meine Parameter:
7000 2
7002 180
7003 40
7010 0
7008 0
7019 1
700A 0
700D 0
7011 17 (da hatte ich bis jetzt 15 stehen, was sinnlos ist, habe die Biteinstellung erst jetzt angeschaut...)
7012 3
7013 1
7014 4
7018 1000
7015 0
701A 0
7017 0
701B 0
701C 0
7030 0
7050 384
Mal sehen wie es morgen ist, wenn dass WW kühler ist.
Bei "10" habe ich jetzt "60" stehen, was ja Soll 2 entspricht. Das sieht jetzt also gut aus.
Wenn es morgen so läuft, lasse ich es erstmal so laufen.
Parallel suche ich die anderen Anschlussklemmen.
Danke, ich berichte...
So, mit den o.g. Einstellungen funktioniert es. Der WR gibt bei 2 kW das Signal über seinen Schaltausgang und die WP springt an und erwärmt das WW auf Soll 2. Die WP läuft auf aktivem Warmwassermodus, aber ohne Zeitvorgabe. Somit kommt der Impuls nur vom WR. So hatte ich es mir vorgestellt.