Hallo,
Ich habe bei der Wärmepumpe Vitocal die SG-Ready Funktion eingeschaltet ( Codeebene 1 bei SG-READY auf 4). Danach wollte ich das ausprobieren und habe 216.1 und 216.4 mit 3.1 verbunden. Leider erscheint bei mir kein SG-Ready Icon im Bedienfeld und die Wärmepumpe reagiert auch nicht.
Kann es daran liegen das ich die Fernbedienung (2003) auf 1 stehen habe? Die geht bei mir nur von 0-1. Oder fehlt noch eine Einstellung?
Hallo Domschi,
wie steht denn der Parameter 7E80?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
7E80 steht auf 4.
VG Domschi
Dann sollte es auch funktionieren. Wenn beide Kontakte geschlossen sind, wird auf die maximale Temperatur beheizt.
Viele Grüße
Flo