Ich betreibe eine Erwärmepumpe Vitocal 333-G mit einem Heizwasserpufferspeicher und Fußbodenheizung. Bei der Warmwasserbereitung treten folgende Probleme auf:
- Befindet sich das Gerät in der Warmwasserbereitung und entnehme ich dann erstmalig Warmwasser an einem Zapfhahn tritt für wenige Sekunden ein sehr lautes knarzendes Geräusch an dem Gerät auf.
- Ich habe festgetsellt, dass obwohl der Heizbetrieb ausgeschaltet ist und die Heizkreispumpe nicht läuft, bei der Warmwasserbereitung die Heizkreisverteiler im Zulauf sehr warm werden. Ist die Warnwasserbereitung beendet, kühlen diese auch wieder ab.
Könnten beide Probleme zusammenhängen und woran könnte das liegen? Es gab in der Vergangenheit Probleme mit dem Überstromventil. Insgesamt gibt es eine recht lauten Rückschlag, wenn Zapfhähne geschlossen werden.
Hallo Potsdam0331,
was das Geräusch betrifft, sollte einmal das bauseitige Trinkwasserausdehnungsgefäß geprüft werden, falls vorhanden.
Dass die Heizkreisverteile bei der aktiven Warmwasserbereitung warm werden ist nicht normal. Hier sollte einmal das interne Umschaltventil geprüft werden.
Viele Grüße
Flo
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 3 |