Position Außenfühler Vitocal 222-S

Guten Tag,

 

ich benötige eine genaue Vorgabe für die Positionierung unseres Temperaturaußenfühlers (Modell Vitocal 222-S), in der Montageanleitung bin ich nicht fündig geworden. Gibt es hier Richtlinien oder Vorgaben des Herstellers? 

Aktuell hängt der Fühler an der Rückseite des Außenmoduls, dieses steht auf der südwestlichen Seite des Gebäudes. Das montierende Unternehmen und das wartenden Unternehmen sind unterschiedlicher Auffassung in Bezug auf die Position des Temperatursensors. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

 

Beste Grüße

Daniel

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Allgemein gilt:

- Montage Nordseite des Gebäudes

- nicht in unmittelbarer Nähe von Fenstern Luftauslässen und sonstigen Wärmequellen

 

MfG

W.F.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Allgemein gilt:

- Montage Nordseite des Gebäudes

- nicht in unmittelbarer Nähe von Fenstern Luftauslässen und sonstigen Wärmequellen

 

MfG

W.F.

Vielen Dank für die schnelle Antwort! Darf ich fragen, wo genau das schriftlich fixiert ist? Gibt es eine Richtlinie, DIN oder Montagevorschrift des Herstellers, auf die ich mich berufen kann?

 

Beste Grüße

Daniel 