abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

PV- Einstellungen

Hallo,

Bei mir funktioniert bei der Vitocal 200A die Einbindung der PV Anlage nicht. Kann es sein, dass die Polarität bei Parameter 7E06 (1) falsch eingestellt ist, denn die Vorzeichen bei L1 bis 3 sind eindeutig falsch, denn zu diesem Zeitpunkt gab die PV Strom ans Netz ab.

IMG_4021.jpg
IMG_4019.PNG
1 ANTWORT 1

Hallo Mber, 

 

die Anzeige passt aber. Es wird dargestellt, dass PV-Strom ans Netz abgegeben wird. Wie sieht es denn aus, wenn die Schwelle überschritten wird, startet dann die PV-Funktion?

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren