abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Optimale Pumpeneinstellung

Hallo,

 

ich habe eine Vitocal 300-A mit hydraulischer Weiche (siehe Bild). Was ist in dieser Konstellation die optimale HKP und SKP Einstellung, so dass Vprimär = Vsekundär ist?

 

Die Pumpen sind: Viessmann (Wilo) VIRS 25/6-3 (oben; diese hat drei einstellbare Stufen) und Viessmann E6auto-25/180G (unten; diese haben sieben einstellbare Stufen).

 

Vielen Dank.

 

Viele Grüße

B. Wolf

fr_3907.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo B. Wolf,

 

die Sekundärpumpen deiner Anlage sollten so eingestellt sein, dass immer eine konstante Spreizung zwischen 5-10K vorhanden ist.

Die Einstellung der Heizkreispumpe hängt von der Auslegung deiner Heizflächen ab.

Im Idealfall nimmt sie aber die von deiner Wärmepumpe gelieferte Wärme eins zu eins ab.

 

 

Beste Grüße °fl

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo B. Wolf,

 

die Sekundärpumpen deiner Anlage sollten so eingestellt sein, dass immer eine konstante Spreizung zwischen 5-10K vorhanden ist.

Die Einstellung der Heizkreispumpe hängt von der Auslegung deiner Heizflächen ab.

Im Idealfall nimmt sie aber die von deiner Wärmepumpe gelieferte Wärme eins zu eins ab.

 

 

Beste Grüße °fl