Ich habe bei unserer Wärmepumpe eine Raumtemperatur von 19 Grad eingestellt. Trotzdem heizt die Fußbodenheizung auf 24 Grad. Wie kann ich die Maschine dazu bringen weniger Wärme zu produzieren

2 ANTWORTEN 2

Hallo Franz231,

 

ist die Wärmepumpe im Heizbetrieb oder eventuell in der Warmwasserbereitung? Bitte teil mir auch die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Guten Tag,

  • Die Wärmepumpe soll eigentlich nur Warmwasser produzieren, dir Raumtemperatur ist auf 19 Grad eingestellt, die Temperatur am Verteiler der Fußbodenheizung beträgt aber knapp 25 Grad.
  • Vitocal 333-G, BWT 331.C06  7377462301295123 (ich hoffe, das ist die Seriennummer, denn ein Typenschild habe ich als analoger Mensch nicht gefunden.)
  • Gruß 
  • Franz Streibl 