Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Liebe Nutzer,
ich habe eine Vitocal 300 G Sole Wärmepumpe eingebaut 2010.
Ich habe bezüglich Natural Cooling folgende Frage:
Läuft im Kühlbetrieb die Solepumpe des Primärkreislaufs (Solekreislauf), oder läuft da nur die Pumpe der NC Einheit??
Danke im Voraus für eine Antwort
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @SaveEnergy
Aufgrund des integrierten Mischventils in der NC-Box ist eine weitere Pumpe am Primärteil erforderlich.
Mit dem Mischventil auf der Primärseite regulieren wir die VL-Temperatur auf der Sekundärseite.
VG
Hallo @SaveEnergy
Die Solepumpe muss im NC laufen, da sie als einzige die Kälte zum Plattenwärmetauscher liefert
Die Pumpe in der NC-Box transportiert die Kälte vom Plattenwärmetauscher zu Ihrem FBH.
VG
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
bei nur einer Pumpe in der NC Box ist mir das klar, meine Frage ergab sich aus Bildern im Forum wo 2 Pumpen in der NC Box verbaut sind. Laufen hier dann beide Pumpen also die Solepumpe und die zusätzliche Pumpe in der NC Box oder nur die Pumpe der NC Box zum Transport der Sole.
Danke und Grüße
Hallo @SaveEnergy
Aufgrund des integrierten Mischventils in der NC-Box ist eine weitere Pumpe am Primärteil erforderlich.
Mit dem Mischventil auf der Primärseite regulieren wir die VL-Temperatur auf der Sekundärseite.
VG
Was ist der Installationsaufwand in Stunden (ungefähr). Der lokale Installateur hat ca. 6000 Euro für die AC Box und die Integration veranschlagt.