Modulation meiner WP

Gibt es Einstellungen damit meine WP Viessmann Vitocal 250-A AWO-M-E-AC 251.A10 unter 3,4 kW Heizleistung moduliert oder geht die nicht weiter runter?

1 ANTWORT 1

Hallo @MagMo ,

 

laut Datenblatt ist die Mindestleistung Deiner Anlage bei A7/W37 2,6 kW und bei A2/W35 2,2 kW. Die Mindestleistung variiert etwas je nach den aktuellen Temperaturen.

 

Da Viessmann in die Mindestleistung auch z.B. Abtauvorgänge einrechnet (und damit die Mindestleistung rechnerisch heruntersetzt - einige sagen "schönt") sind die Prospektdaten geringer als die aktuell tatsächlich angezeigte Heizleistung. Dazu gab es hier schon einige Diskussionen.

 

Du könntest beim Viessmann-Service versuchen, die Mindestdrehzahl des Verdichters etwas herabsetzen zu lassen, davon hängt die Mindestleistung ab. Einige hier im Forum haben damit gute Erfahrungen gemacht. Ob sich das langfristig nachteilig auf Zuverlässigkeit/Verschleiß der Anlage auswirkt, ist aber unklar.

 