Hallo Stefan,
nach der Prüfung deines Diagramms sind wir zu folgendem Ergebnis gekommen:
Deine Anlage scheint regelmäßig, alle 2 1/2h, in die Abtauung zu gehen.
Im Heizbetrieb fährst du mit einer relativ geringen Sekundärspreizung von 3-4K und es scheint auch kein Temp.-Hub zustande zu kommen.
Sind denn die Temperaturen während des Betriebs in der Regelung [Diagnose -> Kältekreis -> Außeneinheit (beide Bilder durch nach unten drücken")], genauso wie in deinem Diagramm?
Ob ein Datenfehler vorliegt, kann ich so nicht beurteilen.
Im Zweifel solltest du deine Wärmepumpe durch einen kältechnisch versierten Fachbetrieb überprüfen lassen.
Beste Grüße °be